LG Cassete 60000 btus com o led do filtro piscando interitentemente

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • LG Cassete 60000 btus com o led do filtro piscando interitentemente

    Fui resolver o problema de um cliente e me deparei com uma bronca da pesada. O cassete ligava e funcionava durante um minuto. Liga normalmente. Aciona o ventilador, o compressor, esfria, ventiladores OK, testei os sensores. fiz de tudo e tudo ok. Ligava e em até um minuto desarmava e ficava com o led de filtro piscando. fui ao manual e informa que quando ele fica ACESO, deve-se apertar simultaneamente o TIMER e * durante 3 segundos. Apertei e ele desativa o led, mas quando ligo novamente, acontece tudo igualzinho como antes. Testei de tudo e o único problema que achei foi a voltagem da placa que está em 6 a 8, quando o transformador deveria mandar 12V. então condenei a placa, mas ainda persiste em mim a dúvida se seria realmente esse o problema. Se alguém puder me ajudar, agradeço

  • #2
    Pessoal, tenho quase certeza que não seja a placa. Mesmo assim pedi ao cliente que comprasse uma. Caso alguém tenha conhecimento no assunto ou já tenha passado por isso. Me da uma luz. Obrigado