    Pessoal, o meu Fujistu inverter mod ASBA09JGC começou a apresentar um defeito.

    Acontece que aparelho funciona normalmente, quando de repente começa a piscar os leds e o aparelho fica só ventilando. Se eu desligar e ligar o aparelho, fica em funcionamento de novo, porém com um tempo volta a acontecer o problema.

    Os leds que piscam são o LARANJA E VERDE PISCAM 4X JUNTOS E DEPOIS O VERDE PISCA SOZINHO 3X.

    O que pode ser? Alguem me ajude

    Não tenho a mínima idéia

  • #2
    Postado originalmente por alanor Ver Post
    Pessoal, o meu Fujistu inverter mod ASBA09JGC começou a apresentar um defeito.

    Acontece que aparelho funciona normalmente, quando de repente começa a piscar os leds e o aparelho fica só ventilando. Se eu desligar e ligar o aparelho, fica em funcionamento de novo, porém com um tempo volta a acontecer o problema.

    Os leds que piscam são o LARANJA E VERDE PISCAM 4X JUNTOS E DEPOIS O VERDE PISCA SOZINHO 3X.

    O que pode ser? Alguem me ajude

    Não tenho a mínima idéia
    o led verde é de operação (operation) e o laranja do timer? se for pode ser bloqueio por sujeira da condensadora se for lavar ,problemas no sensor de temperatura da condensadora ,conferir se ele está legal pela tabela de resistencia ohmica,problemas no moto ventilador da condensadora(unidade externa) e na maioria das vezes é falta de gás provavelmente vazou alguma quantida de gás refrigerante pelas flanges ...verifique dá um alô boa sorte

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por alanor Ver Post
      Pessoal, o meu Fujistu inverter mod ASBA09JGC começou a apresentar um defeito.

      Acontece que aparelho funciona normalmente, quando de repente começa a piscar os leds e o aparelho fica só ventilando. Se eu desligar e ligar o aparelho, fica em funcionamento de novo, porém com um tempo volta a acontecer o problema.

      Os leds que piscam são o LARANJA E VERDE PISCAM 4X JUNTOS E DEPOIS O VERDE PISCA SOZINHO 3X.

      O que pode ser? Alguem me ajude

      Não tenho a mínima idéia
      o led verde é de operação (operation) e o laranja do timer? se for pode ser bloqueio por sujeira da condensadora se for lavar ,problemas no sensor de temperatura da condensadora ,conferir se ele está legal pela tabela de resistencia ohmica,problemas no moto ventilador da condensadora(unidade externa) e na maioria das vezes é falta de gás provavelmente vazou alguma quantida de gás refrigerante pelas flanges ...verifique dá um alô boa sorte

      Comment


      • #4
        Ok Jairo, obrigado pela ajuda. Vou fazer essas verificações. Onde moro o pessoal nao mexe muito em fujistu inverter.

        vou verificar e posto aqui o resultado

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
          o led verde é de operação (operation) e o laranja do timer? se for pode ser bloqueio por sujeira da condensadora se for lavar ,problemas no sensor de temperatura da condensadora ,conferir se ele está legal pela tabela de resistencia ohmica,problemas no moto ventilador da condensadora(unidade externa) e na maioria das vezes é falta de gás provavelmente vazou alguma quantida de gás refrigerante pelas flanges ...verifique dá um alô boa sorte
          Grande Jairo, é o seguinte, minha máquina opera por cerca de 3 ou 4 horas e depois começa a aparecer esse erro. Ela esfria normalmente, porém quando os led's começam a piscar, a condensadora não volta e fica so ventilando. Tenho que desligar a máquina, aguardar 10 segundos e ligar novamente, aí ela volta a trabalhar "normalmente" até aparecer o erro.

          Verifiquei o gás, está com 145psi, a máquina está limpa, sem sujeira, porém nao vi ainda os sensores de temperatura, mas mesmo assim acho dificil ser o sensor de temperatura, já que quando desligo e ligo a maquina ela trabalha normalmente, se fosse sensor, ele acusaria o erro na hora.(penso eu)

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por alanor Ver Post
            Grande Jairo, é o seguinte, minha máquina opera por cerca de 3 ou 4 horas e depois começa a aparecer esse erro. Ela esfria normalmente, porém quando os led's começam a piscar, a condensadora não volta e fica so ventilando. Tenho que desligar a máquina, aguardar 10 segundos e ligar novamente, aí ela volta a trabalhar "normalmente" até aparecer o erro.

            Verifiquei o gás, está com 145psi, a máquina está limpa, sem sujeira, porém nao vi ainda os sensores de temperatura, mas mesmo assim acho dificil ser o sensor de temperatura, já que quando desligo e ligo a maquina ela trabalha normalmente, se fosse sensor, ele acusaria o erro na hora.(penso eu)
            não... verifique o sensor ,dá uma olhada com mais carinho no moto ventilador também..vc tentou resetar? tirar a pilhas do controle e desligar a alimentação no disjuntor de proteção?

            Comment


            • #7
              positivo, tentei resetar, fiz esse procedimento desligando o disjuntor da máquina e retirando as pilhas, porém o erro persiste.

              Irei então verificar as resistencias dos sensores.

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por alanor Ver Post
                positivo, tentei resetar, fiz esse procedimento desligando o disjuntor da máquina e retirando as pilhas, porém o erro persiste.

                Irei então verificar as resistencias dos sensores.
                pode ser a placa se vc conseguir baixar a apostila tem os testes que ajudam a identificar erros de placa a partir da pag 9

                Comment

                Working...
                X