    Gostaria de auxilio para resolver o seguinte problema:
    O equipamento liga, funciona por 10 segundos depois para, e fica piscando o led vermelho 2 vezes e para, pisca novamente e para, sucessivamente.
    Espero que vocês possam me ajudar.
    Obrigado.

  • #2
    Postado originalmente por Elzo Aparecido da Silva Ver Post
    Gostaria de auxilio para resolver o seguinte problema:
    O equipamento liga, funciona por 10 segundos depois para, e fica piscando o led vermelho 2 vezes e para, pisca novamente e para, sucessivamente.
    Espero que vocês possam me ajudar.
    Obrigado.
    o led vermelho é timer ou operação? esse seu condicIonador é inverter? quanto tempo tem de instalado?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      o led vermelho é timer ou operação? esse seu condicIonador é inverter? quanto tempo tem de instalado?
      O led vermelho é timer. É inverter. Tem aproximadamente 2 anos de instalação.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Elzo Aparecido da Silva Ver Post
        O led vermelho é timer. É inverter. Tem aproximadamente 2 anos de instalação.
        isso quando acontece comigo foi alguma coisa na interligação e alimentação peça pra verificar

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
          isso quando acontece comigo foi alguma coisa na interligação e alimentação peça pra verificar
          Qual peça que devo verificar?

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Elzo Aparecido da Silva Ver Post
            Qual peça que devo verificar?
            interligação elétrica entre as unidades e a alimentação elétrica .experimente desligar os disjuntores e religar e tentar ver se seu condicionador opera .