    Boa tarde, pessoal

    Alguém já se deparou com esse erro E6 no Split quente/frio Philco 9mil? O motor do ventilador está girando bem devagar, em cima dos terminais dele na placa eu só tenho 65 volts, mesmo mandando os comandos hi, mid, low pro ventilador no controle não muda nada, já troquei o opto-triac e o drive de corrente, o capacitor ainda não, será que pode ser o capacitor azul grande de 1,5uF? O estranho é que já testei esse capacitor, mas ele parece estar ok!

    Obrigado!

  • #2
    Amigo, pelos sintomas deve ser o capacitor mesmo.

    Comment


    • #3
      Bom dia. Não é o capacitor do ventilador, já testei tudo, estou suspeitando que seja o sensor de velocidade do motor, ou próprio motor.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por diego.vilanova Ver Post
        Bom dia. Não é o capacitor do ventilador, já testei tudo, estou suspeitando que seja o sensor de velocidade do motor, ou próprio motor.
        nossa ajuda fica limitada pela distancia ...vai dando o review boa sorte .