    Boa tarde, jairo bertoni, Boa tarde todos os colegas refrigeristas e visitantes.
    Como faz tempo que não pego umas aulinhas com os colegas devido as correrias do cotidiano, venho dar uma olhada em alguns tópicos e trazer um probleminha. Resolvi procurar a solução neste fórum antes de procurar o fabricante e não tive a curiosidade de olhar nos demais tópicos para saber se já foi questionado alguma coisa sobre o assunto, acredito que sim.
    Tive 04 problemas com split Samsung INVERTER, sendo que foram 2 de 12000btus e 02 de 18000, onde apresentaram, segundo o manual o erro EEPROM ou OPÇÃO. Os equipamentos simplesmente não funcionavam e ficavam alarmando. No local, refiz a programação pelo controle, conforme fabricante e os equipamentos voltaram depois de um tempo o mesmo problema, tendo eu que sempre deslocar no local e refazer a programação.
    Todas as instalações foram de acordo com as normas do fabricante.
    Peço aos colegas alguma orientação ou sugestão para sanar esses sinistros.
    Boa sorte e uma ótima semana a todos.

    Emanuel

  • #2
    Postado originalmente por EARCLIMA Ver Post
    Boa tarde, jairo bertoni, Boa tarde todos os colegas refrigeristas e visitantes.
    Como faz tempo que não pego umas aulinhas com os colegas devido as correrias do cotidiano, venho dar uma olhada em alguns tópicos e trazer um probleminha. Resolvi procurar a solução neste fórum antes de procurar o fabricante e não tive a curiosidade de olhar nos demais tópicos para saber se já foi questionado alguma coisa sobre o assunto, acredito que sim.
    Tive 04 problemas com split Samsung INVERTER, sendo que foram 2 de 12000btus e 02 de 18000, onde apresentaram, segundo o manual o erro EEPROM ou OPÇÃO. Os equipamentos simplesmente não funcionavam e ficavam alarmando. No local, refiz a programação pelo controle, conforme fabricante e os equipamentos voltaram depois de um tempo o mesmo problema, tendo eu que sempre deslocar no local e refazer a programação.
    Todas as instalações foram de acordo com as normas do fabricante.
    Peço aos colegas alguma orientação ou sugestão para sanar esses sinistros.
    Boa sorte e uma ótima semana a todos.

    Emanuel
    Erros de EEPROM costumam acontecer por ruído na alimentação. Verifica se o aterramento está ok e se os circuitos de alimentação dos aparelhos estão vindo direto do quadro de disjuntor para eles sem compartilhar com outros equipamentos. Dá uma verificada também na tensão que está chegando na máquina, principalmente na partida do compressor pra ver se não está ocorrendo muita queda de tensão.

    Comment


    • #3
      Muito bem lembrado, Márcio.
      Por isso que chamo de sinistro. Dos 4 equipamentos, apenas 01 não tem aterramento e todos estão em circuito com fio dimensionado corretamente e com dijuntores independentes. Pode ser o caso da TENSÃO, pois nossa energia é uma porcaria e neste caso não há muito que se fazer.

      Comment


      • #4
        A não ser por um estabilizador com potência suficiente para o ar. Encarece um pouco para o cliente mas não tendo outra solução, é o jeito. Abraço.
        Postado originalmente por EARCLIMA Ver Post
        Muito bem lembrado, Márcio.
        Por isso que chamo de sinistro. Dos 4 equipamentos, apenas 01 não tem aterramento e todos estão em circuito com fio dimensionado corretamente e com dijuntores independentes. Pode ser o caso da TENSÃO, pois nossa energia é uma porcaria e neste caso não há muito que se fazer.

        Comment


        • #5
          Antes de mais nada, procura verificar as conexões elétricas nas borneiras, se não há algum mau contato. Às vezes o problema é mais simples do que parece...

          Comment


          • #6
            é verdade.
            Obrigado amigo.

            Comment


            • #7
              EARCLIMA, tive um problema com um samsung, conforme post http://www.webarcondicionado.com.br/...12UWBU-samsung, ai descobri que tem configuração de placa, deu este mesmo erro e pedi a substituição da placa por não saber que existia a programação, enfim não consegui testa com a placa velha, mas com a placa nova ele estava com o mesmo problema as 3 luzes piscando mas com esta nova fiz a configuração e funfo legal, pode ser que esta perdendo a conf. testa ae, tem todos os codigos, PCI AS12UWBU, em algum manual da samsung mostra 24 digitos acho eu, mas no controle so cabe 20, coloquei e fungou....

              abraços

              Comment


              • #8
                Realmente Ronipablo, ao trocar as placas da samsung sempre tem que reprogramar. O problema é que essas placas estão se desprogramando sem nenhuma explicação.
                Preciso saber qual o motivo desse problema ok.
                Obrigado e boa sorte.

                Comment


                • #9
                  Split Samsung 18000

                  Instalei um inverter da samsung de 18000 e fica indicando essa falha de EEPROM ou OPÇÃO, a instalação tem circuito independente com tensão de 216v e estrutura aterrada. Verifiquei todas as configurações conforme o manual e o mesmo ainda assim não liga. Como conseguiram reconfigurar o mesmo para funcionar pois no meu caso ele não ligou nenhuma vez.

                  Comment


                  • #10
                    preciso configurar o eeprom do Samsung MAX PLUS AR09HCSUBWQXAZ alguém poderia me informar os codigos

                    Comment


                    • #11
                      Esta ai configuração de eproon
                      Arquivos Anexos

                      Comment


                      • #12
                        Postado originalmente por MARIO GOMES MGS Ver Post
                        preciso configurar o eeprom do Samsung MAX PLUS AR09HCSUBWQXAZ alguém poderia me informar os codigos
                        Também não consegui fazer a máquina aceitar os códigos.pois todos disponível na internet.nao atenderam pois são de modelo diferente deste acima