    Boa noite pessoal Sou Aldemir de POA RS procuro modelos de PMOC ou parecer tecnicos pois fiz higienizaçao em uma clinica e preciso apresentar um dos itens sitados, grato pela ajuda. meu email é cia_dosplit@hotmail.com

  • #2
    Postado originalmente por Aldemir Silveira Ver Post
    Boa noite pessoal Sou Aldemir de POA RS procuro modelos de PMOC ou parecer tecnicos pois fiz higienizaçao em uma clinica e preciso apresentar um dos itens sitados, grato pela ajuda. meu email é cia_dosplit@hotmail.com

    http://www.youtube.com/watch?v=MjjsJNyp7og ..

    entre na portaria do ministério da saúde nº 3523 e a RE 09 da anvisa... pmoc na verdade é uma planilha com a periodicidade de manutenção,quando foi feita e qual foi essa manutenção,a identificação do departamento e qual equipamento que serve esse departamento,com datas e horas de entrada e saída ,as assinaturas do responsável tecnico pela manutenção e assinatura do responsável tecnico da empresa contratante dando o aceite de entrega do serviço

    eu ainda dou uma cópia das notas fiscais de serviço da manutenção feita ,descriminado no corpo da nota qual serviço feito e em que departamento ,quando termino a manutenção retiro a etiqueta antiga que tem a minha logomarca,telefone etc, e colo em lugar visível uma nova etiqueta com a data da manutenção realizada e a data da próxima manutenção

    essa planilha geralmente fica na casa de maquinas ou departamento de rh das empresas que nos contratam..a periodicidade com a definição de atuação nas manutenções e a periodicidade em si fica uma cópia comigo e outra com o cliente devidamente assinada por mim e pelo cliente

    exemplo: ar condicionado split dutado de tantos BTu´s,TR´s,Kwatt´s,marca fulana de tal,que atende tais departamentos ,com tantas pessoas em cada departamento,se for ambiente controlado,com os dados da especificação desses ambientes,tipo de filtro etc..na verdade nada mais é do que vc fez e faz em termos de manutenção documentado com o descritivo dessas manutenções ,com datas,descrição do que foi feito,identificação dos departamentos,marcas e modelos dos equipamentos ,as etiquetas coladas em lugar visível dos equipamentos com as datas da manutenção feita e data da próxima manutenção correspondente ao que já estava descrito na planilha de periodicidade..se por ventura precisar de manutenção fora da periodicidade o procedimento e´o mesmo só que informando na planilha que vc fez uma manutenção corretiva fora da periodicidade

    eu forneço um descritivo da periodicidade ,tudo discriminado,nome dos departamentos ,localização dos equipamentos com marca e modelo,o preço da manutenção e a periodicidade propriamente dita de cada equipamento por departamento pro cliente..

    e se a empresa algum dia sofrer alguma auditoria ou inspeção de rotina,os tecnicos vão conferir essa papelada,conferindo a planilha de periodicidade com o descritivo e escopo da manutenção ,as etiquetas com as datas coladas nos equipamentos,a planilha de manutenção e as notas fiscais do serviço executado ... agora veja bem ,VC TEM QUE EXECUTAR O SERVIÇO ,NÃO É ??? tem gente que faz isso tudo com documentos e tudo mais ,mas finge que executa o serviço e ganha esse dinheiro desonestamente e ainda correndo o sério risco do cliente ser multado,pois tem como comprovar tanto por inspeção como por aparelhos se a manutenção foi bem feita ou não..

    sua empresa tem que prestar um serviço de acordo ao que o ministério da saude ,anvisa , pede pra cada tipo de atividade dentro da climatização,só isso.porém cada caso é um caso ..é só vc procurar o que pede nas normas e aplicar ..pode ser no papel ou programa ..eu vou no papel..mas vc pode jogar essa planilha no seu pc ...um abraço ..dá um retorno ..boa sorte jairo
    Last edited by jairo bertoni; 13/06/13, 22:22.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      http://www.youtube.com/watch?v=MjjsJNyp7og ..

      entre na portaria do ministério da saúde nº 3523 e a RE 09 da anvisa... pmoc na verdade é uma planilha com a periodicidade de manutenção,quando foi feita e qual foi essa manutenção,a identificação do departamento e qual equipamento que serve esse departamento,com datas e horas de entrada e saída ,as assinaturas do responsável tecnico pela manutenção e assinatura do responsável tecnico da empresa contratante dando o aceite de entrega do serviço

      eu ainda dou uma cópia das notas fiscais de serviço da manutenção feita ,descriminado no corpo da nota qual serviço feito e em que departamento ,quando termino a manutenção retiro a etiqueta antiga que tem a minha logomarca,telefone etc, e colo em lugar visível uma nova etiqueta com a data da manutenção realizada e a data da próxima manutenção

      essa planilha geralmente fica na casa de maquinas ou departamento de rh das empresas que nos contratam..a periodicidade com a definição de atuação nas manutenções e a periodicidade em si fica uma cópia comigo e outra com o cliente devidamente assinada por mim e pelo cliente

      exemplo: ar condicionado split dutado de tantos BTu´s,TR´s,Kwatt´s,marca fulana de tal,que atende tais departamentos ,com tantas pessoas em cada departamento,se for ambiente controlado,com os dados da especificação desses ambientes,tipo de filtro etc..na verdade nada mais é do que vc fez e faz em termos de manutenção documentado com o descritivo dessas manutenções ,com datas,descrição do que foi feito,identificação dos departamentos,marcas e modelos dos equipamentos ,as etiquetas coladas em lugar visível dos equipamentos com as datas da manutenção feita e data da próxima manutenção correspondente ao que já estava descrito na planilha de periodicidade..se por ventura precisar de manutenção fora da periodicidade o procedimento e´o mesmo só que informando na planilha que vc fez uma manutenção corretiva fora da periodicidade

      eu forneço um descritivo da periodicidade ,tudo discriminado,nome dos departamentos ,localização dos equipamentos com marca e modelo,o preço da manutenção e a periodicidade propriamente dita de cada equipamento por departamento pro cliente..

      e se a empresa algum dia sofrer alguma auditoria ou inspeção de rotina,os tecnicos vão conferir essa papelada,conferindo a planilha de periodicidade com o descritivo e escopo da manutenção ,as etiquetas com as datas coladas nos equipamentos,a planilha de manutenção e as notas fiscais do serviço executado ... agora veja bem ,VC TEM QUE EXECUTAR O SERVIÇO ,NÃO É ??? tem gente que faz isso tudo com documentos e tudo mais ,mas finge que executa o serviço e ganha esse dinheiro desonestamente e ainda correndo o sério risco do cliente ser multado,pois tem como comprovar tanto por inspeção como por aparelhos se a manutenção foi bem feita ou não..

      sua empresa tem que prestar um serviço de acordo ao que o ministério da saude ,anvisa , pede pra cada tipo de atividade dentro da climatização,só isso.porém cada caso é um caso ..é só vc procurar o que pede nas normas e aplicar ..pode ser no papel ou programa ..eu vou no papel..mas vc pode jogar essa planilha no seu pc ...um abraço ..dá um retorno ..boa sorte jairo
      Bom dia. Foi de grande ajuda tudo certo vlw

      Comment


      • #4
        Cabe tbm comentar sobre os produtos que são utilizados na manutenção. Não pode utilizar qualquer coisa. Tem que ser biodegradável etc e tal...

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
          Cabe tbm comentar sobre os produtos que são utilizados na manutenção. Não pode utilizar qualquer coisa. Tem que ser biodegradável etc e tal...
          naquele laboratório que vossa exma pessoa visitou o próprio farmacêutico,preparou fungicida,algicida e bactericida ...é uma beleza ...acho que no brasil daqui uns 10 a 15 anos(rsrsrsrs) o negócio vai apertar nesse sentido sobre normas,aplicação delas,inspeção de serviços de manutenção,trabalhar paramentado ,com as ferramentas certas e adequadas,dentro das especificações e normatizações,regularizado,etc ...mas aí eu já morri ..portanto não vou ter essa felicidade ..

          Comment


          • #6
            Jairão, mais uns 50 aninhos vc aguenta tranquilo...rs. Sobre produtos a utilizar, entendo que para a limpeza pesada, aquela quando retiramos os equipamentos, vale tudo que não agrida os componentes a serem lavados; detergentes, aditivados diluídos e mais algumas "cositas mais"...rs. Mas tenho percebido que para as manutenções periódicas, muitas substâncias vendidas em lojas de refrigeração não informam claramente se são bio-degradáveis, se podem fazer mal etc e tal. Eu já estou utilizando produtos bio-degradáveis próprios com informação de tempo de cura etc e tal.

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
              Jairão, mais uns 50 aninhos vc aguenta tranquilo...rs. Sobre produtos a utilizar, entendo que para a limpeza pesada, aquela quando retiramos os equipamentos, vale tudo que não agrida os componentes a serem lavados; detergentes, aditivados diluídos e mais algumas "cositas mais"...rs. Mas tenho percebido que para as manutenções periódicas, muitas substâncias vendidas em lojas de refrigeração não informam claramente se são bio-degradáveis, se podem fazer mal etc e tal. Eu já estou utilizando produtos bio-degradáveis próprios com informação de tempo de cura etc e tal.
              só da gente estar discutindo isso já é um avanço ...o forum está aprofundando a discussão..isso é legal ,salutar,abrangente..enfim um espaço interativo democrático e cada vez mais com uma diversidade e quantidade de assuntos de excelente qualidade ..

              Comment


              • #8
                Prezados,
                Sou engenheiro mecânico e não tenho experiência alguma com PMOC. Porém, me deparei com esse documento e estou com algumas dúvidas.
                Ao realizar o plano, eu gero uma ART que me torna responsável técnico por este plano, mas ao meu ver não tem haver com a execução deste plano. É isso? Qual a função do engenheiro após cada manutenção periódica? É necessário gerar outra ART para cada manutenção?

                Grato,
                Vinicius.