    ar condicionado midea quente/frio desliga normal a evaporadora mais a condensadora continua ligada forçando ate desligar o que pode ser o defeito ?

  • #2
    Ola amigo, esse defeito tem 99% de chance ser o rele da placa com defeito (contatos em curto)...

    Comment


    • #3
      placa principal provavelmento o rele lacrou, ou instalaçao incorreta, alimentaçao direta a condensadora.

      Comment


      • #4
        boa noite amigo já me deparei com esse defeito e a correção só aconteceu quando troquei o ci

        Comment


        • #5
          Há uma possibilidade de não ser defeito.
          Diversas situações podem contribuir para esse caso. Temos que lembrar que a ventilação da evaporadora só funcionará na opção calefação, quando no sensor da evaporadora registrar temperatura alta na serpentina, portanto se a temperatura externa estiver muito baixa e a condensadora congelar, o compressor para de funcionar, dá um circulo reverso e a evaporadora para também at é que tudo volte ao normal, o que é totalmente correto, sem defeito.
          Pode ser também que aja falta de refrigerante no sistema, prejudicando o rendimento, ou sujeira na condensadora. De qualquer forma é interessante que o cliente solicite uma visita de um técnico credenciado pela fábrica do equipamento que ele tem instalado.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Renato Braff Ver Post
            Há uma possibilidade de não ser defeito.
            Diversas situações podem contribuir para esse caso. Temos que lembrar que a ventilação da evaporadora só funcionará na opção calefação, quando no sensor da evaporadora registrar temperatura alta na serpentina, portanto se a temperatura externa estiver muito baixa e a condensadora congelar, o compressor para de funcionar, dá um circulo reverso e a evaporadora para também at é que tudo volte ao normal, o que é totalmente correto, sem defeito.
            Pode ser também que aja falta de refrigerante no sistema, prejudicando o rendimento, ou sujeira na condensadora. De qualquer forma é interessante que o cliente solicite uma visita de um técnico credenciado pela fábrica do equipamento que ele tem instalado.
            rapaz não some não! rsrsrs seja bem vindo ...

            Comment


            • #7
              Instalação.png
              Ar-condicionado: Nós encontramos o melhor preço e ainda fornecemos orçamento de instalação e manutenção!
              Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.
              Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
              WebArCondicionado
              Compare preços de ar-condicionado
              http://www.webarcondicionado.com.br/

              Comment

              Working...
              X