Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Resolução 9 anvisa

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Resolução 9 anvisa

    Contratei uma avaliação da qualidade do ar e muitos ambientes deram concentração de CO2 acima do permitido. Qual a recomendação mais viável financeiramente para corrigir estes parâmetros?

  • #2
    Postado originalmente por José Gabriel Ver Post
    Contratei uma avaliação da qualidade do ar e muitos ambientes deram concentração de CO2 acima do permitido. Qual a recomendação mais viável financeiramente para corrigir estes parâmetros?
    renovação do ar climatizado por uma taxa de ar externo ,controle da umidade relativa,com exaustão para retirada desse ar climatizado para diminuir a concentração co2 e o insuflamento de ar externo para renovar esse ar, isso com controle dessa taxas de concentração de co2 com sensor desse gás e umidostato com automatização e controle desse fluxo de ar,da taxa de concentração de co2 e umidade... isso em ambientes grandes,com grande concentrações de pessoas ..em ambientes pequenos como quarto de dormir ou escritórios pequenos,existem algumas alternativas que podemos discutir se for necessário

    acho que esse link vai dar uma boa noção paro o colega http://www.engenhariaearquitetura.co...e-interno.aspx qualquer duvida é só postar
    Last edited by jairo bertoni; 18/04/13, 19:24.

    Comment


    • #3
      Caro José Gabriel

      uma solução fácil é realizar trocas de ar do ambiente ( ventilação ou insuflamento externo) isso dependendo do ambiente é fácil resolução, em outros ambientes ( se for escritório) terá que aumentar a vazão do ventilador)

      talvez haverá uma quebradeira para colocar as grelhas, dutos e ventiladores.

      e temos que ver como está a exaustão dos banheiros e copas

      qualquer dúvida é só avisar

      Heverson Ladeira

      Comment


      • #4
        Prezados,
        Esta resolução se aplica até quando existem janelas nos ambientes?

        Comment


        • #5
          olá Jose,
          Como o pessoal disse, a renovação do ar por ventilação é uma boa solução, porém é preciso fazer uma análise também do ar exterior para ver a concentração de CO2, em algumas áreas é comum encontrar um ar la fora já carregado de CO2 e nestes caso o volume de ar de troca fica muito alto, comprometendo a climatização do ambiente.
          Para fazer o calculo da ventilação é preciso saber a concentração de CO2 no ambiente, no ar externo e o numero de pessoas que transitam na sala ou outras fontes de emissão de CO2 (caso tenha outras).
          E para verificar a temperatura de mistura (Ar externo + Ar condicionado) precisa levantar a carga térmica e a capacidade das máquinas instaladas.

          Se tiver esses dados na mão me passe e calculamos a vazão necessária para renovação.
          Last edited by Alexandre_Paixão; 13/08/14, 17:03.

          Comment


          • #6
            Não entendi nada do que o Senhor esta querendo dizer Jairo Bertoni.

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por amgf Ver Post
              Não entendi nada do que o Senhor esta querendo dizer Jairo Bertoni.
              vc não entendeu como operam ambientes climatizados com renovação e filtragem do ar climatizado,controle de umidade,automatizados ? ou qual seria sua dúvida se eu não souber responder temos colegas bastante capacitados que podem sanar suas dúvidas ..abraço boa sorte jairo

              Comment

              Working...