Prezados, cheguei ate aqui através do google onde outro usuário reportou problemas com seu ar split que liga e desliga sozinho, mas não mostrou solução ou o que foi feito.
Estou com este aparelho Split Electrolux PI07F/PE07F Frio 7.000 BTUs - 220V, foi instalado ha mais de 2 anos, estava funcionando normalmente, quando um dia, após desligá-lo as 9h, do nada ele ligou as 11h, no modo auto em 24ºC
A sorte é que estava no outro quarto e ouvi o bip dele apitando. Não entendi nada e desliguei. Do nada, meia hora depois ele ligou novamente, deixei ele ligado, fiquei olhando pra ele e do nada desligou... ligando e desligando sozinho...
Desliguei no disjuntor, aguardei uns 5 minutos e liguei o disjuntor novamente. O ar ligou sozinho ao ligar o disjuntor, o que não acontecia antes com queda de energia por exemplo. Antes ficava piscando o led avisando que havia faltado energia.
O que acontece é que ele está fazendo isso intermitentemente, por exemplo agora, ele está ligado normalmente, gelando, fazendo todas as funções normalmente. De manhã quando desligo, ele cisma de ligar do nada... Não estou podendo sair de casa sem desligar o disjuntor.
O que já foi feito:
1) Limpeza dos filtros
2) Ligação do aparelho através do botão de emergência da unidade interna (funciona normalmente em 24º, desligo ele e continua a intermitência do nada)
3) Troca das pilhas e reset no controle
4) Remoção de todos os aparelhos elétricos com controle remoto do quarto (Infra Vermelho)
5) Tampei o sensor infra vermelho do controle da unidade interna com fita isolante
Já me sugeriram trocar primeiro os sensores de temperatura e degelo e depois a placa, mas gostaria de saber oq é o problema primeiro antes de sair trocando tudo ou chamar um safado qualquer da assistência técnica da Electrolux aqui do RJ que só tem ladrão.
Alguém sabe o que é o problema ou tem alguma sugestão?
abraços,
Leonardo
Estou com este aparelho Split Electrolux PI07F/PE07F Frio 7.000 BTUs - 220V, foi instalado ha mais de 2 anos, estava funcionando normalmente, quando um dia, após desligá-lo as 9h, do nada ele ligou as 11h, no modo auto em 24ºC
A sorte é que estava no outro quarto e ouvi o bip dele apitando. Não entendi nada e desliguei. Do nada, meia hora depois ele ligou novamente, deixei ele ligado, fiquei olhando pra ele e do nada desligou... ligando e desligando sozinho...
Desliguei no disjuntor, aguardei uns 5 minutos e liguei o disjuntor novamente. O ar ligou sozinho ao ligar o disjuntor, o que não acontecia antes com queda de energia por exemplo. Antes ficava piscando o led avisando que havia faltado energia.
O que acontece é que ele está fazendo isso intermitentemente, por exemplo agora, ele está ligado normalmente, gelando, fazendo todas as funções normalmente. De manhã quando desligo, ele cisma de ligar do nada... Não estou podendo sair de casa sem desligar o disjuntor.
O que já foi feito:
1) Limpeza dos filtros
2) Ligação do aparelho através do botão de emergência da unidade interna (funciona normalmente em 24º, desligo ele e continua a intermitência do nada)
3) Troca das pilhas e reset no controle
4) Remoção de todos os aparelhos elétricos com controle remoto do quarto (Infra Vermelho)
5) Tampei o sensor infra vermelho do controle da unidade interna com fita isolante
Já me sugeriram trocar primeiro os sensores de temperatura e degelo e depois a placa, mas gostaria de saber oq é o problema primeiro antes de sair trocando tudo ou chamar um safado qualquer da assistência técnica da Electrolux aqui do RJ que só tem ladrão.
Alguém sabe o que é o problema ou tem alguma sugestão?