  • FASES TROCADAS - ligação dos cabos trocados

    Caros colegas profissionais.

    Poderiam explanar sobre a troca de fases na interligação entre as partes de aparelhos de ar condicionado tipo split.
    Temos nos aparelhos 1 com 1 e 2 com 2 e terra.
    Se trocarmos 1 com 2 poderá ocasionar algum dano no funcionamento dos aparelhos?

    SKINKAS

  • #2
    Dano não,oque acontece é que vc aciona e desliga o compressor pelo protetor térmico se vc inverte esta entrada vc deixa de faze-lo pelo lado correto isto é norma para proteção do equipamento,é como o dijuntor ele é feito para proteger a instalação elétrica e não o equipamento este é protegido internamente pelo fusível da placa.

    Comment


    • #3
      O equipamento ligado tando em tensão de linha 220V quanto em tensão de fase 220V, não causa dano ao equipamento, deve-se sempre observar o diagrama elétrico do equipamento ao ligar. alguns equipamentos não funcionam se as ligações não estiverem corretas.

      Comment


      • #4
        já encontrei um aparelho que não quiz funcionar com fases trocadas.é imprescindível manter a polarização.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por pimentel Ver Post
          já encontrei um aparelho que não quiz funcionar com fases trocadas.é imprescindível manter a polarização.
          resolvi meus problemas a muito tempo comprei um "FASÍMETRO" que além de dar a sequencia de fases certas e sentido de rotação principalmente quando entraram os compressores "SCROLL`S",que estão substituindo os rotativos ,e que tem também sensor de "falta de fase" e alarme ...hoje os fabricantes estão integrando aos seus equipamentos,principalmente acionamento um sistema de partida chamado "RIFF" senso que os primeiros não partiam o compressor no "start up" depois a segunda geração já dava um alarme luminoso nas placas ,a terceira geração já dá alarme sonoro ou mensagem de fase invertida no display, a quarta geração os riff´s já invertem as fases ,sem a gente se preocupar ...isso nas "top´s" mesmo assim nos trifásicos uso o "fasímetro" sem problema..

          Comment


          • #6
            alimentaçao em 380v

            Quis com este topico atentar para a observaçao simplesmente da voltagem utilizada nos aparelhos provenientes da CHINA.
            Em relaçao aos 220vts, temos, cabo verde: ligaçao de terramento, como proteçao pela norma - cabo AZUL: considerado como neutro, no Brasil, e em qualquer lugar do mundo - norma - cabo PRETO, ou VERMELHO ou MARROM, ETC.: considerado como fase de 220volts, pois a voltagem da consecionaria considerada e entre fases e de 380 volts.
            Entâo: neutro (1) com fase (2) = 220v.
            Uma fase em 380v com neutro resultara em 220v. Nos aparelhos de ar condicionado trifasico e normal encontrarmos as evaporadoras em 220v, nesses paises e so adcionar um neutro e esta resolvido. No Brasil a coisa pega.

            SKINKAS

            Comment


            • #7
              agradeço tirei minhas duvidas!!

              Comment


              • #8
                no Brasil para saber a tensao entre fase e neutro e so dividir a fase por 1.73 voce ja sabe a voltagem exemplo 1 neutro e 1 fase 380 dividido por 1.73 e = a 219volt 220v dividido por 1.73=127volt devido a defasagem que existe entre neutro e fase se inverter as fase de um motor trifasico ele inverte a rotaçao devido a defasagem (tempo) de uma fase para outra que sao diferente

                Comment


                • #9
                  Aqui em Porto Velho tanto faz. Por como a nossa energia normalmente é toda 110v você só obtêm 220v adicionando mais um fase 110v, Tendo dois fios energizados e tornando a manutenção mais perigosa pois mesmo deligando a split você terá sempre um foi energizado na condensadora, pois apenas um fio e chaveado pelo relé da placa. Ou seja aqui não trabalhamos com fase e neutro e sim fase 1 e fase 2.
                  Edivando Araujo

                  Comment


                  • #10
                    Pessoal já que estamos falando disto,pequei uma instalação de um split que só 4 bornes da evap.
                    2 alimentação e 2 comunicação e somente 3 fios no PP,eu já vi uma instalação que o cara ligou com 3 fios porém ele utilizou o terra da evap na comunicação 1, e somente 1 fio.
                    Queria saber como ligar as maquinas com somente 3 fios....

                    Comment


                    • #11
                      É sempre bom consultar os esquemas da maquina pois não dá pra se guia apenas por cor de fio, embora seja norma como disseram alguns fabricantes não as seguem. Midea é um deles.
                      Edivando Araujo

                      Comment