Boa noite pessoal...mais uma vez preciso ajuda de vcs, seguinte...instalei um ar de 18000QF PHILCO, ele funciona por uns 30sgundos no modo frio e desliga a condensadora e o manifold marca RETARD, se eu coloco em modo quente, o efeito é ao contrario, desliga a turbina da evaporadora...esse split é novo. Uma coisa q fiquei na duvida foi no esquema eletrico da evaporadora com o da condensadora...na evaporadora esta assim: N, 2, 3 e o simbolo de aterramento, e na condensadora esta assim: N, 2, 3, 4. Sou iniciante na profissao, ja instalei varios split e nunca me aconteceu isso, AJUDA, POR FAVOR!
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Ajuda urgente - manifold em retard
Collapse
X
-
Esquema ligação elétrica Ar Philco 18000 QFM
O retardo pode ocorrer se o Compressor não tiver em operação... Assim que ele funcionar e o gás fizer a expansão irá marcar normal. Reveja o esquema de ligação e cada fio que ligar, deverá igualmente conectado ao outro equipamento. Ex. N no N; 2 no 2 (ou seja, número interno com externo), no bloco de interligação... então vai ficar assim: Ligue assim: cabo com as respectivas cores: N ao N (fio azul); 2 ao 2 (fio branco) e Terra (massa) ao Terra. Pronto. Só preste atenção para não inverter as conexões.
Retorne assim que puder com mais detalhes...Arquivos Anexos