  • Fujitsu: AOBR30JFT

    Boas a todos do fórum.
    Fujitsu Inverter modelo evaporadora: ASBA30JFC, modelo da condensadora: AOBR30JFT, 27.000 btu/h, código de erro que apresenta: Led vermelho operação, led verde timer, piscam juntos 3 vezes, daí o led operação pisca + 4 vezes, no total, o led de operação pisca 7 vezes, e o led do timer pisca 3 vezes.
    Na apostila da fujitsu que tenho diz o seguinte: Proteção de alta pressão em refrigeração foi ativada. > Compressor, ventilador da U.E.: OFF ( liberado após 3 minutos ST).
    Pontos de verificação: Bloqueio no trocador de calor (entrada/saída).
    Verificar se o ventilador da U.E está operando.
    Defeito no circuito de refrigeração (conforme "diagnóstico do circuito de refrigeração").
    Verifiquei a máquina e não há obstrução no trocador de calor, o compressor funciona perfeito, o único problema que identifiquei foi a parada do motor ventilador, funciona e para, funciona e para. Medi no conector do ventilador da placa principal a tensão dc, e o resultado foi normal.
    Na minha avaliação o problema está no ventilador, talvez no sensor que controla a velocidade, mas como não sou o dono da verdade, e por esse sistema ser muito complexo, venho aqui pedir a ajuda dos colegas desta fórum, se estou certo no meu diagnóstico ou se o defeito apresentado é outro.
    Pedi cotação de preço na fujitsu de São Paulo, o ventilador custa R$ 525,07, sem o frete, ou seja, não dar pra pedir uma peça nesse preço e o problema não ser ela, o que vou dizer para o cliente.
    Agradeço aos colegas que se manifestarem sobre o assunto.
    Last edited by Alexandre A Queiroz; 01/09/14, 20:19.

  • #2
    Postado originalmente por Alexandre A Queiroz Ver Post
    Boas a todos do fórum.
    Fujitsu Inverter modelo evaporadora: ASBA30JFC, modelo da condensadora: AOBR30JFT, 27.000 btu/h, código de erro que apresenta: Led vermelho operação, led verde timer, piscam juntos 3 vezes, daí o led operação pisca + 4 vezes, no total, o led de operação pisca 7 vezes, e o led do timer pisca 3 vezes.
    Na apostila da fujitsu que tenho diz o seguinte: Proteção de alta pressão em refrigeração foi ativada. > Compressor, ventilador da U.E.: OFF ( liberado após 3 minutos ST).
    Pontos de verificação: Bloqueio no trocador de calor (entrada/saída).
    Verificar se o ventilador da U.E está operando.
    Defeito no circuito de refrigeração (conforme "diagnóstico do circuito de refrigeração").
    Verifiquei a máquina e não há obstrução no trocador de calor, o compressor funciona perfeito, o único problema que identifiquei foi a parada do motor ventilador, funciona e para, funciona e para. Medi no conector do ventilador da placa principal a tensão dc, e o resultado foi normal.
    Na minha avaliação o problema está no ventilador, talvez no sensor que controla a velocidade, mas como não sou o dono da verdade, e por esse sistema ser muito complexo, venho aqui pedir a ajuda dos colegas desta fórum, se estou certo no meu diagnóstico ou se o defeito apresentado é outro.
    Pedi cotação de preço na fujitsu de São Paulo, o ventilador custa R$ 525,07, sem o frete, ou seja, não dar pra pedir uma peça nesse preço e o problema não ser ela, o que vou dizer para o cliente.
    Agradeço aos colegas que se manifestarem sobre o assunto.
    olha se a tensão de saída pra alimentar o moto ventilador está ok ..provavelmente o problema é no moto ventilador ..uma pergunta vc verificou se a carga de gás está completa e não está faltando gás ? vc não notou óleo nas flanges ? isso é sinal de vazamento verifique

    Comment


    • #3
      Boa noite Jairo Bertoni, obrigado por sua resposta. Quanto a carga de gás esta normal, e consequentemente não há vestígio de vazamento, o único defeito que encontrei foi esse do motor-ventilador, da o arranque, funciona por alguns segundos na rotação máxima e para, volta a funcionar na velocidade baixa e para, o compressor desarma por alta pressão devido a falha no ventilador. Também verifiquei a tensão de saída para alimentar o ventilador, e esta de acordo com a tensão que ele pede que é de 380V DC, ok.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Alexandre A Queiroz Ver Post
        Boa noite Jairo Bertoni, obrigado por sua resposta. Quanto a carga de gás esta normal, e consequentemente não há vestígio de vazamento, o único defeito que encontrei foi esse do motor-ventilador, da o arranque, funciona por alguns segundos na rotação máxima e para, volta a funcionar na velocidade baixa e para, o compressor desarma por alta pressão devido a falha no ventilador. Também verifiquei a tensão de saída para alimentar o ventilador, e esta de acordo com a tensão que ele pede que é de 380V DC, ok.
        só pra confirmar desconecte a alimentação do compressor e ligue o condicionador se continuar a dar o defeito é mais uma confirmação de que o moto ventilador está danificado e a placa principal tá ok.dá um retorno