Boa noite amigos,estou com um Carrier 30.000 Q/F desligo a maquina no controle e a condensadora continua ligada ate congelar toda tubulação. Ate mesmo quando atinge a temperatura desejada ela não desliga a condensadora.O que pode ser
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Split Carrier 30.000 desliga evaporadora e condensadora continua ligada
Collapse
X
-
Postado originalmente por JAMIR Ver Postcom certeza é o relê acionador,ja tive 4 aparelhos com este mesmo defeito,a melhor solução é substituir o relê por uma contatora.
Comment
-
eu nunca fiz mas, acredito que vc deve retirar a alimentação do rele na placa e ligar nas bobinas da contatora, de mesma voltagem, ou pegar o sinal e mais uma fase que vai para o compressor e alimentar a bobina da contatora, isto se estiver chegando sinal no compressor, como disse nunca fiz, melhor aguardar parecer do pessoal mais experiente.
Comment
-
Postado originalmente por Gelandoar Ver PostBoa tarde amigo, como e o procedimento de subistituir rele por uma contatora, estou com esse prooblema aqui no mesmo aparelho split 30K carrier.Obrigado
Esse procedimento apenas pra ar não inverter e não trifásico.... Convencional bifásico...
A placa alimenta o compressor 220v.
Você Instala um contator 220v.
Pega o fio que ia pro compressor e coloca no A1 e A2 do contator.
Isso fará com que a placa ao acionar o compressor na verdade irá acionar a contatora.
Liga os dois fios do compressor no T1 e T2
Alimenta L1 e L2 com qualquer 220v próximo que suporte a carga do compressor, possivelmente a mesma alimentação que chega nos bornes.
Quando a placa acionar a contatora, a contatora irá acionar o compressor.
Ao escolher o contator, ponha um que suporte pelo menos 2 vezes a corrente do compressor, para garantir um bom tempo sem dor de cabeça.
Comment
-
E estou com problema com um ar 30000 btus carrer, não desliga o cmpressor quando desliga a evaporadora, o que faço para substituir o rele de partida por uma contatora? vi algumas esplicações sobre o assunto mas não entemdi. devo usar só a contatora sem a placa da condensadora ou substituo só o rele de patida?
Comment
-
Postado originalmente por deorides Ver PostE estou com problema com um ar 30000 btus carrer, não desliga o cmpressor quando desliga a evaporadora, o que faço para substituir o rele de partida por uma contatora? vi algumas esplicações sobre o assunto mas não entemdi. devo usar só a contatora sem a placa da condensadora ou substituo só o rele de patida?
Comment
-
Postado originalmente por PETERSON Ver PostPra você não precisar mexer em solda de placa pensa comigo.
Esse procedimento apenas pra ar não inverter e não trifásico.... Convencional bifásico...
A placa alimenta o compressor 220v.
Você Instala um contator 220v.
Pega o fio que ia pro compressor e coloca no A1 e A2 do contator.
Isso fará com que a placa ao acionar o compressor na verdade irá acionar a contatora.
Liga os dois fios do compressor no T1 e T2
Alimenta L1 e L2 com qualquer 220v próximo que suporte a carga do compressor, possivelmente a mesma alimentação que chega nos bornes.
Quando a placa acionar a contatora, a contatora irá acionar o compressor.
Ao escolher o contator, ponha um que suporte pelo menos 2 vezes a corrente do compressor, para garantir um bom tempo sem dor de cabeça.
Comment
-
Postado originalmente por Condicionador Ver PostEstou colocando uma mini-contactora weq no lugar de um relé com defeito, ela tem apenas 4 entradas de cada lado sendo o A1 de um lado e o A2 do outro, sabe dizer se funciona com essa mini-contactora? Ainda não funcionou com ela mas nem com um relé bom de outra máquina não funcionou tbm, e o compressor não está em massa e nem em curto, capacitor tbm troquei com de outra máquina, o que pode ser ou estou oigando a contactora errado? Apesar que nem com o relé funcionar!
Comment
Comment