  • Piso teto lg 60000 btus não liga

    BOA NOITE! Fiz a troca de tubulação de um piso teto LG 60000btus, porém, a maquina não está ligando. Quando eu tento acionar manualmente a contatora, somente o compressor liga, mas os ventiladores e unidade evaporadora não liga.

    Do quadro até a máquina está chegando 220v.

    já testei capacitores e está tudo em ordem. Alguém pode me ajudar?

  • #2
    Você já verificou se tem gás na máquina? Essas máquinas tem pressostato e não acionam o compressor se não tiver gás. observa se tem tensão nos terminais a1 e a2 da contatora. Eles que ligam a mesma e estão em série com os pressostatos que se não armarem, não mandam tensão para a contatora. As válvulas da condensadora estão abertas?
    Last edited by Márcio Paco; 24/05/16, 12:05.

    Comment


    • #3
      sim... a máquina tem gás.. o compressor liga, porém o ventilador não... detalhe o compressor liga ao pressionar um botão na contatora, porém ao soltar, desliga...

      Comment


      • #4
        Então, a contatora só vai armar se chegar tensão nos contatos a1 e a2 dela. E pra chegar tensão aí, tem que passar pelos pressostatos também. Dá uma conferida no esquema elétrico da mesma e vai seguindo a tensão. Qual é o modelo desse ar?

        Comment


        • #5
          mantenha a contatora acionada manualmente e verifique se a pressao do gas chega pelo menos a 40psi se nao chegar a contatora nao atraca se um dos pressotato estiver com defeito tambem nao atraca a contatora verifique se a placa da evaporadora esta mandando tensao no borne de comando antes e apos o pressostato se chega tensao no a1 e a2 teste a bobina da contatora que pode estar aberta

          Comment


          • #6
            Não chega tensão no A1 e A2. O que pode ser?

            Comment


            • #7
              ou não esta a chegar sinal da unidade interior (que faz atracar o contactor) ou, caso tenha, o fusível queimou....
              Nesse A1 / A2 tem k chegar 220v (ou 110v ) quando a coloca a funcionar....no máximo de 5 min depois de colocar em funcionamento terá que chegar tensão entre os 2 terminais, caso não chegue, verificar se tem o tal fusível, e se a linha que manda o sinal, sai tensão da unidade interior (poderá ser cabo trocado/ traçado) caso não saia sinal da unidade interior verificar reles e fusíveis da placa

              Comment


              • #8
                Se a evaporadora não dá nem sinal de vida, você tem que verificar a placa eletrônica da mesma quanto a fusível queimado, como disse o amigo miguel. Qual o modelo do ar?

                Comment


                • #9
                  O amigo deve verificar se não inverteu as fases de alimentação do contator. Isso faz com que o fase de retorno seja o mesmo de alimentação. portanto ela não liga. E nesse modelo o acionamento dos ventiladores é feito pela placa interna. O amigo deve verificar a inversão de fases (R,S,T) pois o aparelho é dotado de uma placa fasímetro que não deixará a evaporadora acionar o condensador em caso de inversão dos fases de alimentação.
                  Edivando Araujo

                  Comment


                  • #10
                    Lógico, caso o aparelho seja trifásico.
                    Edivando Araujo

                    Comment


                    • #11
                      Boa tarde tenho uma máquina de ar condicionado piso teto Carrie 60 mil BTUs a evaporadora liga o ventilador gira numa velocidade alta depois cai a rotação do ventilador e o condensador não liga nem o compressor e nem o motor ventilador , apenas a evaporadora continua ligada com a velocidade do ventilador fraca, alguém pode me ajudar
                      Last edited by Márcio Gomes Martins; 16/01/18, 13:34.

                      Comment


                      • #12
                        Amigo verifique se a placa da evaporadora está mandando sinalá e se esta chegando sinal na condenadadora se estinverno mandando sinal a placa da evaporadoraÂ* deve estar em algum lugar do cabo rompido

                        Comment


                        • #13
                          Tou com um ar elgim de 60 btus não liga chega energia na entrada da evapradora

                          Comment


                          • #14
                            Verifique se o controle está funcionando e o receptor da placa está recebendo sinal do controle verifique o fusível da placa

                            Comment


                            • #15
                              Boa noite estou com um piso teto Elgin 60.000 BTUs que liga normal o evaporador.manda sinal para condensador ele inicia o ciclo do compressor e para varias vezes estou em dúvida se é contactos ou fluido refrigerante.e também so um dos ventiladores entra outro não.

                              Comment