Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Split Inverter MIDEA X-POWER 22.000 BTUS - falha E1

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Split Inverter MIDEA X-POWER 22.000 BTUS - falha E1

    Presados,

    Estou com 01 split novo X -POWER MIDEA DE 22.000 BTUS com a falha E1.

    Comunicação entre as unidades.Já revisei tudo e nada, não libera o compressor.

    O aparelho liga e quando vai acionar o compressor apresenta essa falha E1. alguém já vivenciou isso.

  • #2
    Postado originalmente por josemar8611 Ver Post
    Presados,

    Estou com 01 split novo X -POWER MIDEA DE 22.000 BTUS com a falha E1.

    Comunicação entre as unidades.Já revisei tudo e nada, não libera o compressor.

    O aparelho liga e quando vai acionar o compressor apresenta essa falha E1. alguém já vivenciou isso.
    primeira coisa verifique o aterramento muitas vezes o aparelho esta com o aterramento ligado mais com resistencia fora dos parametros ai e a mesma coisa que nao tivesse aterramento pois esta mal feito verifique se existe algum tipo de ruido de tensao ou corrente gerada por equipamento eletronico, reator, lampadas ai como disse meu amigo jairo ore muito pra que nao seja placa abs da um retorno

    Comment


    • #3
      Resolvido: Cabo do reator solto.
      corrigia ligação de funcionou normalmente.

      Comment

      Working...
      X