  • Piso teto congelando

    Boa noite, piso teto 60 mil Carrier congelado evaporadora, havia higienizado esta máquina a 4 meses, mais a cliente me ligou e disse que estava vazando água e ao verificar vi que estava congelando, os filtros estavam totalmente obstruídos os lavei mais o problema persistiu, ao colocar o manifold vi que a pressão tanto de descarga como de sucção estavam baixa.Â*
    Descarga 140 sucção 45 na minha opinião condensadora entupida.
    Mais queria a opinião de vcsÂ*

  • #2
    A pressão pode estar baixa por causa da temperatura externa baixa no dia do teste, mas em todo caso, esse sintoma pode ser causado por pouco gás, obstrução dos filtros ou turbina girando abaixo da velocidade normal, devido a capacitor fraco.

    Comment


    • #3
      Com certeza falta de gás. Complete até a pressão correta e vc vai ver que vai parar de congelar.