Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Manual de Instalação Fujitsu 45.000 Kbtu/h k7 ou piso/teto inverter

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Manual de Instalação Fujitsu 45.000 Kbtu/h k7 ou piso/teto inverter

    Galera!

    Sou Eng. Mecânico e trabalho com projetos de climatização. Estou tentando adquirir o manual desta máquina para ver qual a bitola recomendada pelo fabricante em função da distância entre as unidades (evaporadora x condensadora).

    Grato pelo momento.

  • #2
    Postado originalmente por timoteo Ver Post
    Galera!

    Sou Eng. Mecânico e trabalho com projetos de climatização. Estou tentando adquirir o manual desta máquina para ver qual a bitola recomendada pelo fabricante em função da distância entre as unidades (evaporadora x condensadora).

    Grato pelo momento.
    olá piso teto fujitsu de 45 linha de líquido(ALTA) 3/8" linha de gás (sucção) 5/8" o k7 tem a mesma bitola ou seja 3/8 e 5/8. abraço boa sorte qualquer dúvida é só entrar em contato.; no caso do fujitsu não precisa de alterar a bitola .distancia linear até 50 metros ..pode ser com desnível negativo ou positivo sem sifão ou acumulador de líquido...adicionar 1,2 metros na distancia em curvas ou cotovelos desnível máximo 30 metros ...
    Last edited by jairo bertoni; 07/10/16, 12:08.