    Boa noite,
    Achei dúvidas e respostas sobre bitolas e alterações, porém no achei nada sobre Ar Cassete.

    O apartamento possui infraestrutura para ar split de 24.000btus com bitolas de cobre de 5/8" e 3/8", porém o projeto da arquiteta prevê trocar por um Ar Cassete de 36.000btus (sala maior que o inicial), com bitolas de 3/4" e 3/8". Seria feito a adaptação usando os tubos de cobre já instalados.

    - A distancia até a laje técnica com a condensadora é de cerca de 8 metros.
    - O uso do ar será esporádico e não diário.
    - A princípio será usado um Cassete da marca Elgin de 36.000 btus. (Elgin é uma boa marca para uso esporádico?)

    Li que usar tubulação menor que a recomendada nunca é ideal... O que vocês acham? A perda de eficiência e rendimento será grande? A troca da tubulação demandaraia quebrar paredes e gesso...

    Desde já, obrigado.



  • #2
    Eu sugiro procurar um cassete de outra marca. O diâmetro da tubulação pode variar de um fabricante para outro.

    Comment


    • #3
      As pressoes de succao e descarga vao aumentar, e o fluido vai evaporar a uma temperatura mais alta, perdendo rendimento, porem, se a carga termica do ambiente nao pedir 36.000btu e o uso é esporadico eu ariscaria.
      Só avisa o cliente que a Elgin nao vai dar garantia desse compressor com essa bitola utilizada.
      Espero ter ajudado, abraço e sucesso.

      Comment


      • #4
        João é como explico para os clientes : quebra a mangueira de água do seu carro e você troca por uma com o diâmetro menor, diminuindo o fluxo de água em consequência aumentando a temperatura do motor , uma hora ele vai parar . É a mesma coisa com a tubulação do ar . espero ter ajudado