York 36000 Btu´s

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • York 36000 Btu´s

    Caros,

    Estou com uma 36000 Btu´s Piso Teto onde ocorre o seguinte:

    as três luzes de led não ficam ligadas. Acende somente as duas das pontas mas a o meio não fica ligada. Ja inverti todas as fases, não não ocorre das três ficarem ligadas ao mesmo tempo. Neste caso, a instalação é de uma 380V/220V.
    A máquina até funciona, mas percebo que a linha de sucção é que fica gelada mas a linha de alta fica totalmente quente, dando a impressão que o compressor esta trabalhando ao contrário. Porem a máquina funciona somente por um tempo, depois ela para de funcionar. Ja conferi todo o esquema elétrico dela e esta conferindo. Ja inverti A e B, mas continua na mesma.

    Alguem tem alguma sugestão?

    Abraço,

    Alex.

  • #2
    Postado originalmente por alextonetti Ver Post
    Caros,

    Estou com uma 36000 Btu´s Piso Teto onde ocorre o seguinte:

    as três luzes de led não ficam ligadas. Acende somente as duas das pontas mas a o meio não fica ligada. Ja inverti todas as fases, não não ocorre das três ficarem ligadas ao mesmo tempo. Neste caso, a instalação é de uma 380V/220V.
    A máquina até funciona, mas percebo que a linha de sucção é que fica gelada mas a linha de alta fica totalmente quente, dando a impressão que o compressor esta trabalhando ao contrário. Porem a máquina funciona somente por um tempo, depois ela para de funcionar. Ja conferi todo o esquema elétrico dela e esta conferindo. Ja inverti A e B, mas continua na mesma.

    Alguem tem alguma sugestão?

    Abraço,

    Alex.
    no caso do 220 volts pra alimentação da unidade interna vc tá usando fase e neutro? pois 220 volts em 380 é fase mais neutro(monofásico) fase e fase é 440 volts(bifásico)