Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Duvidas com 141b

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Duvidas com 141b

    Olá, alguem poderia me informar qual o procedimento paralimpeza da linha com o r141b? eu nao tenho cilindro de nitrogenio nem bomba centrifuga!!

    grato: EDSON

  • #2
    Você pode usar o gás refrigerante pra dar pressão na tubulação. Primeiro não esqueça de desconectar toda a tubulação, pelo menos da condensadora. Pois você não vai querer lavar o compressor por dentro vai? rsrsrs. Injeta uma quantidade de mais ou menos 100g na tubulação com uma mangueirinha que você pode adaptar na boca de uma garrafa pet. depois você dá pressão no tubo com o gás refrigerante que seu ar usa, R22 ou R410A. Tem que fazer isso pelo menos três vezes, até que o R141B saia limpinho. Dê uma última descarga de gás para retirar todo o R141B pra não contaminar o sistema. Só. Molim, molim. Valeu.
    Postado originalmente por Edson Rodrigues Ver Post
    Olá, alguem poderia me informar qual o procedimento paralimpeza da linha com o r141b? eu nao tenho cilindro de nitrogenio nem bomba centrifuga!!

    grato: EDSON

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
      Você pode usar o gás refrigerante pra dar pressão na tubulação. Primeiro não esqueça de desconectar toda a tubulação, pelo menos da condensadora. Pois você não vai querer lavar o compressor por dentro vai? rsrsrs. Injeta uma quantidade de mais ou menos 100g na tubulação com uma mangueirinha que você pode adaptar na boca de uma garrafa pet. depois você dá pressão no tubo com o gás refrigerante que seu ar usa, R22 ou R410A. Tem que fazer isso pelo menos três vezes, até que o R141B saia limpinho. Dê uma última descarga de gás para retirar todo o R141B pra não contaminar o sistema. Só. Molim, molim. Valeu.
      Que faço com a garrafa pet? e o compressor nao esta com sujeirasera?,pois os caras que soldaram la,fizeram mócaca.pois o orificio expansor estava obstruido, ae eu desobstrui, mas ele entupiu de volta!! entao pensei em fazer uma limpza,mas nao sei comofazer lol(noob)pois nunca fiz tal limpeza!! meu ramo é mais fancoil´s!!

      Comment


      • #4
        A garrafa PET você usa pra comprar o R141. Pra você limpar a condensadora vai ter que separar as tubulações do compressor, isolando o mesmo. Se entrar R141 no compressor você vai assassiná-lo.
        Postado originalmente por Edson Rodrigues Ver Post
        Que faço com a garrafa pet? e o compressor nao esta com sujeirasera?,pois os caras que soldaram la,fizeram mócaca.pois o orificio expansor estava obstruido, ae eu desobstrui, mas ele entupiu de volta!! entao pensei em fazer uma limpza,mas nao sei comofazer lol(noob)pois nunca fiz tal limpeza!! meu ramo é mais fancoil´s!!

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
          A garrafa PET você usa pra comprar o R141. Pra você limpar a condensadora vai ter que separar as tubulações do compressor, isolando o mesmo. Se entrar R141 no compressor você vai assassiná-lo.
          Por favor, pode me dizer como isolar as tubulações do compressor? Ao efetuar um "manuseio" de limpeza no ar, acabei por estourar o tubo grosso. Agora preciso fazer vácuo em todo o sistema, inclusive na unidade externa.

          Comment


          • #6
            Quando eu falei isolar o compressor é pra você cortar mesmo as tubulações de sucção e descarga do compressor antes de fazer a limpeza da condensadora com R141B. Pra fazer vácuo quando não tem gás no sistema, você tem que fazer em todo o circuito, inclusive no compressor.
            Postado originalmente por iraci Correa Ver Post
            Por favor, pode me dizer como isolar as tubulações do compressor? Ao efetuar um "manuseio" de limpeza no ar, acabei por estourar o tubo grosso. Agora preciso fazer vácuo em todo o sistema, inclusive na unidade externa.
            Last edited by Márcio Paco; 22/12/13, 12:46.

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
              Quando eu falei isolar o compressor é pra você cortar mesmo as tubulações de sucção e descarga do compressor antes de fazer a limpeza da condensadora com R141B. Pra fazer vácuo quando não tem gás no sistema, você tem que fazer em todo o circuito, inclusive no compressor.
              Srs. Bom dia, mas como fazer a limpeza do compressor??

              Comment


              • #8
                Compre um botijão com o gás 141B e é colocar na válvula com a outra des

                Comment


                • #9
                  Compre um botijão com o gás 141B e é só colocar na válvula com a outra desconectada da outra valvula até que veja que não sai mais sujeira. Obs :isso pra limpeza da tubulação depois da troca do compressor.