Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Pressão de trabalho e superaquecimento

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Pressão de trabalho e superaquecimento

    Posso confiar inteiramente no superaquecimento??

    Por exemplo, se um split (r22) estiver com 35 PSI e com -5°C na linha o superaquecimento dará 5,1°C o que indicaria que o equipamento está bom, porém a pressão é muito baixa e a temperatura congela o cano.

    O que deve ser feito neste caso??

  • #2
    Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
    Posso confiar inteiramente no superaquecimento??

    Por exemplo, se um split (r22) estiver com 35 PSI e com -5°C na linha o superaquecimento dará 5,1°C o que indicaria que o equipamento está bom, porém a pressão é muito baixa e a temperatura congela o cano.

    O que deve ser feito neste caso??
    SA é com pressões e temperaturas de teste especificada pelo fabricante no caso do R 22 a pressão padrão pra teste ficaria entre 60 a 70 psi e não de 35 psi e dependendo do equipamento nem operar o compressor ele operaria.o que pode variar um pouco o SA seria temperatura externa mais alta ou mais baixa e a umidade relativa.

    Comment


    • #3
      Para a pressão de sucção de um ar condicionado R22 estar em 35 PSI sem ele estar com pouco gás, a temperatura externa teria que estar por volta de 5ºC e o superaquecimento teria que ser de mais de 15ºC. Isto seria muito difícil, pois o mesmo provavelmente não operaria no modo frio, nesta temperatura.
      Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
      Posso confiar inteiramente no superaquecimento??

      Por exemplo, se um split (r22) estiver com 35 PSI e com -5°C na linha o superaquecimento dará 5,1°C o que indicaria que o equipamento está bom, porém a pressão é muito baixa e a temperatura congela o cano.

      O que deve ser feito neste caso??

      Comment


      • #4
        Mas então como saber a pressão de trabalho de acordo com a temperatura externa, para posteriormente calcular o aquecimento????

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
          Mas então como saber a pressão de trabalho de acordo com a temperatura externa, para posteriormente calcular o aquecimento????
          diogo,todo ar condicionado foi projetado e testado pelo corpo da engenharia de campo e aplicação de qualquer fabricante.

          essas informações sobre pressões de testes e de trabalho dentro da operação vem especificadas nas etiquetas e nos manuais de acordo a temperaturas externas e internas ,basta vc ler nos manuais e nas etiquetas.

          R 22 as pressões de trabalho geralmente na sua grande maioria se o condicionador for bem instalado de acordo o que manda o figurino gira em torno de 60 a 70 psi.o superaquecimento aceitável fica entre 8 a 12 ºc.

          se vc começar por seguir e ler o manual já é meio caminho andado e se tem alguma pressão ou temperatura fora dos limites que estão descritas no manual do condicionador é sinal de algum problema.é o fabricante que especifica através do manual se o condicionador está operando dentro ou fora da performance ou rendimento. cada modelo tem sua aplicação pra cada situação ,se algum fator ou situação foge da aplicação de um equipamento ,vc tem observar então qual seria o equipamento que seria mas adequado para aquele ambiente ou situação caracterizando assim se aquele equipamento estaria dentro ou fora da sua aplicação

          mini split´s de parede e pisos tetos até 60000 btu´s tem uma aplicação que indenpendentemente de marca ou modelo são parecidas entre si, claro de acordo e atrelada ao gás refrigerante usado pelo equipamento e os parâmetros de grandeza e operação enquadrados na aplicação de cada um , e tudo isso vem descrito,definido e explicado nos manuais.o que nós te falamos aqui nada mais é o que está descrito em todos manuais e isso agregado com a experiencia com o dia a dia e na comprovação no nosso trabalho naquilo que o fabricante especificou e garantiu com uma operação ótima dentro da aplicação de cada aparelho..então é isso e não foge disso.portanto fique a vontade em perguntar.tenho certeza que o pessoal do forum vai responder.um abraço boa sorte
          Last edited by jairo bertoni; 12/12/13, 02:25.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
            Mas então como saber a pressão de trabalho de acordo com a temperatura externa, para posteriormente calcular o aquecimento????
            Se a pressão de baixa está muito baixa e mesmo assim a tubulação de sucção está congelando - deveria congelar a de descarga nesse caso - eu verificaria a saída da evaporadora procurando por tubo de baixa amassado. Se ele estiver causando uma restrição à circulação do gás muito severa, ele vai funcionar como elemento de expansão, causando formação de gelo na tubulação após o problema.

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
              diogo,todo ar condicionado foi projetado e testado pelo corpo da engenharia de campo e aplicação de qualquer fabricante.

              essas informações sobre pressões de testes e de trabalho dentro da operação vem especificadas nas etiquetas e nos manuais de acordo a temperaturas externas e internas ,basta vc ler nos manuais e nas etiquetas.

              R 22 as pressões de trabalho geralmente na sua grande maioria se o condicionador for bem instalado de acordo o que manda o figurino gira em torno de 60 a 70 psi.o superaquecimento aceitável fica entre 8 a 12 ºc.

              se vc começar por seguir e ler o manual já é meio caminho andado e se tem alguma pressão ou temperatura fora dos limites que estão descritas no manual do condicionador é sinal de algum problema.é o fabricante que especifica através do manual se o condicionador está operando dentro ou fora da performance ou rendimento. cada modelo tem sua aplicação pra cada situação ,se algum fator ou situação foge da aplicação de um equipamento ,vc tem observar então qual seria o equipamento que seria mas adequado para aquele ambiente ou situação caracterizando assim se aquele equipamento estaria dentro ou fora da sua aplicação

              mini split´s de parede e pisos tetos até 60000 btu´s tem uma aplicação que indenpendentemente de marca ou modelo são parecidas entre si, claro de acordo e atrelada ao gás refrigerante usado pelo equipamento e os parâmetros de grandeza e operação enquadrados na aplicação de cada um , e tudo isso vem descrito,definido e explicado nos manuais.o que nós te falamos aqui nada mais é o que está descrito em todos manuais e isso agregado com a experiencia com o dia a dia e na comprovação no nosso trabalho naquilo que o fabricante especificou e garantiu com uma operação ótima dentro da aplicação de cada aparelho..então é isso e não foge disso.portanto fique a vontade em perguntar.tenho certeza que o pessoal do forum vai responder.um abraço boa sorte


              Leio SEMPRE os manuais de instalação. Em alguns está escrito que o superaquecmento ideal, descrito no manual, é para determinadas condições do ambiente externo e interno (temperatura e umidade). Em nenhum dos que li é relacionada a pressão de tabalho com a temperatura do ambiente e ja notei que em dias mais frios a pressão de trabalho é menor.

              Resumindo, só ler o manual não adiantou. Existem alguns itens subentendidos ou que não são descritos em alguns deles. As informações dos manuais são muito engessadas e não levam em conta que as condições de trabalho do dia da instalação são diferentes das condições forçadas para realização dos testes.

              Comment


              • #8
                Alguém tem uma tabela ou relação da influência da temperatura externa na pressão de trabalho?

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
                  Alguém tem uma tabela ou relação da influência da temperatura externa na pressão de trabalho?
                  olha o negócio é ir trabalhando,e pela experiencia ir "afinando o conhecimento" isso que vc quer só em cursos específicos, vc trabalhar com alguém aí na sua região.pode ser que alguém tenha uma tabela ou "receita" pressão e temperatura cada região tem uma que pode até ser coincidentes ou parecidas com outras na sua média seja sazonal e diária. mas sempre tem dias mais frios ou mais quentes,mais ou menos úmidos que saem fora da características de cada região.mas vamos conversando .um abraço boa sorte

                  Comment


                  • #10
                    Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
                    Leio SEMPRE os manuais de instalação. Em alguns está escrito que o superaquecmento ideal, descrito no manual, é para determinadas condições do ambiente externo e interno (temperatura e umidade). Em nenhum dos que li é relacionada a pressão de tabalho com a temperatura do ambiente e ja notei que em dias mais frios a pressão de trabalho é menor.

                    Resumindo, só ler o manual não adiantou. Existem alguns itens subentendidos ou que não são descritos em alguns deles. As informações dos manuais são muito engessadas e não levam em conta que as condições de trabalho do dia da instalação são diferentes das condições forçadas para realização dos testes.
                    mas o SA = é a temperatura da pressão da linha de sução - temperatura de retorno... se vc tá num dia frio que é atípico e não é constante e fora da média esse SA com certeza vai dar diferença num dia "normal" da sua região.aí entra o bom senso.e sempre lembrar que o sub resfriamento ajuda pra caramba.mas nesses mini split´s de parede fixo tem a necessidade de SA ..nos inverter´s a própria inversão controla isso pelo fato da operação ser fracionada. as manifold´s digitais vão baratear .aí nesse segmento praticamente acabaram-se nossos problemas ou nossa vida ficou mais facilitada

                    Comment


                    • #11
                      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
                      mas o SA = é a temperatura da pressão da linha de sução - temperatura de retorno... se vc tá num dia frio que é atípico e não é constante e fora da média esse SA com certeza vai dar diferença num dia "normal" da sua região.aí entra o bom senso.e sempre lembrar que o sub resfriamento ajuda pra caramba.mas nesses mini split´s de parede fixo tem a necessidade de SA ..nos inverter´s a própria inversão controla isso pelo fato da operação ser fracionada. as manifold´s digitais vão baratear .aí nesse segmento praticamente acabaram-se nossos problemas ou nossa vida ficou mais facilitada
                      Como diz meu amigo Márcio Padula: "O gaúcho é um ser pasteurizado: a temperatura no sul vai dos 0°C aos 40°C"

                      Este fim de semana (domingo) estava uns 30°C, na segunda 15°C. É difícil ter uma temperatura constante.
                      Acredito que o negócio seja pela experiência mesmo. Só não queria prejudicar o rendimento de nenhum equipamento.

                      Obrigado pela troca de conhecimento!!!

                      Comment


                      • #12
                        É como o Jairo sempre diz: "melhor é carregar o gás com balança. Assim se evita dúvidas". mas se não for possível, você observa a temperatura ambiente se está conforme o que pede os manuais. Quando a temperatura está muito abaixo dos 35ºC eu dou um desconto, aumentando um pouco o superaquecimento.
                        Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
                        Como diz meu amigo Márcio Padula: "O gaúcho é um ser pasteurizado: a temperatura no sul vai dos 0°C aos 40°C"

                        Este fim de semana (domingo) estava uns 30°C, na segunda 15°C. É difícil ter uma temperatura constante.
                        Acredito que o negócio seja pela experiência mesmo. Só não queria prejudicar o rendimento de nenhum equipamento.

                        Obrigado pela troca de conhecimento!!!

                        Comment


                        • #13
                          Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
                          É como o Jairo sempre diz: "melhor é carregar o gás com balança. Assim se evita dúvidas". mas se não for possível, você observa a temperatura ambiente se está conforme o que pede os manuais. Quando a temperatura está muito abaixo dos 35ºC eu dou um desconto, aumentando um pouco o superaquecimento.
                          Possuo balança. E quando carrego fluido, faço com ela.
                          Porém minhas dúvidas não estão relacionadas a uma máquina com uma tubulação extensa, mas sim em reinstalação, manutenção e até mesmo para me certificar que a máquina não veio com pouco fluido. Estes dias instalei um novo que marcou quase 0 PSI e estou receoso de que apareçam outros com pouco fluido, ou até mesmo quase nada como no caso que citei.

                          Comment


                          • #14
                            Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
                            É como o Jairo sempre diz: "melhor é carregar o gás com balança. Assim se evita dúvidas". mas se não for possível, você observa a temperatura ambiente se está conforme o que pede os manuais. Quando a temperatura está muito abaixo dos 35ºC eu dou um desconto, aumentando um pouco o superaquecimento.
                            Quanto, por exemplo tu aumenta o superaquecimento para uma temperatura de 15°C?

                            Comment


                            • #15
                              Postado originalmente por Diogo Dias Ver Post
                              Quanto, por exemplo tu aumenta o superaquecimento para uma temperatura de 15°C?
                              vc tem que aferir a temperatura da pressão que estiver marcando no manometro de baixa e diminuir da temperatura de retorno.

                              se a diferença estiver entre 8 a 12 beleza. mas quando tá 15 graus vc estaria operando no modo quente.vc tem que colocar a carga pelo peso,pedido pelo fabricante ..esses mini split´s de parede dificilmente dão algum problema .a gente confere,mas dificilmente interfere.se o condicionador estiver instalado do modo correto ,com o procedimento correto tudo direitinho,pra dar alguma diferença gritante na só fria só se estiver muito acima ou abaixo da temperatura máxima e mínima pedida e da umidade relativa.idem idem pra fria quente ou no modo quente.não tem mistério.é conferir a temperatura na tabela de pressão X temperatura do gás refrigerante utilizado na operação,da linha de baixa ou sucção ou gás e diminuir da temperatura de retorno na linha de sucção.de estiver um dia mais frio,lmas não tão frio ,mas com temperaturas mais amenas mesmo assim vc usando no modo frio com temperaturas setadas mais altas o SA geralmente fica dentro dos limites pedidos pelo fabricantes de 5 até 12º . pelas temperaturas de operação máximas e mínimas vc acrescenta gás quando o SA estiver mais alto do que pede o fabricante,e retira quando estiver mais baixo.
                              sobre temperatura externas e internas e suas variações ou vc interfere toda vez houver mudanças bruscas de temperatura ou vc deixa na média.isso quando o condicionador for fixo ou on/off. na inversão isso fica bastante minimizado.na verdade minha região é muito quente .então só instalar o condicionador direitin aferir as temperaturas e pressões e correr pro abraço.

                              Comment

                              Working...