  • curiosidade

    bom dia galera, gostaria de saber quando eu ligo o ar, ele congela a tubulaçao de liquido, depois de alguns minutos ela des congela... gostaria de saber o pq?? ele nao ta com pouco fluido.

  • #2
    magnata, quando congela a linha de líquido pode ser pouco gás, evaporadora suja, filtro da evaporadora sujo ou turbina com rotação mais baixa que o normal, ou pelo capacitor fraco ou eixo agarrando ou motor já meio baquiado.
    Postado originalmente por magnata Ver Post
    bom dia galera, gostaria de saber quando eu ligo o ar, ele congela a tubulaçao de liquido, depois de alguns minutos ela des congela... gostaria de saber o pq?? ele nao ta com pouco fluido.

    Comment


    • #3
      Geralmente quando vc liga o compressor, ele baixa a pressão, até o gás da uma circulada na evaporadora e condensadora, com alguns minutos ele vai estabilizando.
      Se ficasse com ela congelada sempre, poderia ser uma das causas, o gás baixo...
      De acordo com o que vc descreveu magnata....