    Caros colegas, boa tarde.

    Estou com um problemão, peguei um K7 gree com código de alarme no qual era para substituir o sensor temperatura da serpentina. OK feito isso o mesmo parou de apresentar esse alarme, porém ao entrar na refrigeração o mesmo funciona por três minutos e desarma e fica priscando a luz do timer (vermelha).

    Já fiz todos os testes possíveis na evaporadora, porém sem sucesso.


    Alguém sabe me ajudar.

  • #2
    Olá Rodrigo, já foi resolvido este problema?

    Comment


    • #3
      Olá Lepazu, foi sim. O problema era no processador da placa principal, no qual a solução foi substituir a placa.