Boa noite, meu nome é Abmael e eu estou com problema nessa maquina. Ela tem 7m de linha de cobre. 1 problema: o compressor esta estalando,2 problema: pressão do gas de baixa está em 70 e a alta em 350, 3 problema: a evaporadora não está soltando o vento conforme os três passos do controle remoto e a mesma, mesmo gelando, não produz água,não sai nada no dreno,o mesmo aparelho está gelando só que a evaporadora não está dando o rendimento necessário para um aparelho deste porte.Por favor se alguém tiver uma luz, me ajude. Grato
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
defeito em electrolux 60.000 Btus
Collapse
X
-
Postado originalmente por Abmael Ver PostBoa noite, meu nome é Abmael e eu estou com problema nessa maquina. Ela tem 7m de linha de cobre. 1 problema: o compressor esta estalando,2 problema: pressão do gas de baixa está em 70 e a alta em 350, 3 problema: a evaporadora não está soltando o vento conforme os três passos do controle remoto e a mesma, mesmo gelando, não produz água,não sai nada no dreno,o mesmo aparelho está gelando só que a evaporadora não está dando o rendimento necessário para um aparelho deste porte.Por favor se alguém tiver uma luz, me ajude. Grato
qual é o gás refrigerante desse equipamento , R 22 ou R 410 A ?
qual a area e pé direito que ele condiciona???? quantas pessoas ficam nesse ambiente? qual a posição do sol em relação a paredes e janelas? esse ambiente é entre andares??? tem lage? existem outras fontes de calor,quantidade e tipo de lampada,aparelhos eletro eletrônicos,como impressoras,copiadoras,computadores,etcLast edited by jairo bertoni; 30/10/13, 04:23.
-
Postado originalmente por Marcio Nakamura Ver PostAmigo, vc está com o diagnóstico nas mãos. A pressão de alta está bem acima do normal. Faltou confirmar a amperagem para concluir q há obstrução ou amassado na alta.
abri esse parentese não pra retrucar o que vc disse pois pode ser que seja o que vc falou ...não sei se vc vai concordar mas pode ser isso que te descrevi também..vamos esperar a resposta do colega ...mas de qualquer maneira é bom tê-lo aqui no forum e nós,os colegas e usuários contarmos com sua experiencia e capacitação pra ajudar ..seja bem vindo e muito obrigado.
Comment
-
Isso ta com cara de obstrução do sistema, porque a diferença de pressão esta muito grande, e o compressor quando esta sem "espaço" para pressurizar o gás abre as palhetas e fica gerando muito ruido mesmo, na externa é necessário verificar esta obstrução que pode ser solda, ou tubulação dobrada ou alguma outra coisa, e despois testar novamente, se ainda assim continuar com problema pode ser o caso de sub dimensionamento ou algum sensor que não esta correto.
Comment
-
Postado originalmente por Euvito Ver PostIsso ta com cara de obstrução do sistema, porque a diferença de pressão esta muito grande, e o compressor quando esta sem "espaço" para pressurizar o gás abre as palhetas e fica gerando muito ruido mesmo, na externa é necessário verificar esta obstrução que pode ser solda, ou tubulação dobrada ou alguma outra coisa, e despois testar novamente, se ainda assim continuar com problema pode ser o caso de sub dimensionamento ou algum sensor que não esta correto.
Comment
-
R22, está instalado aproximadamente numa sala de 30mt2, ele foi instalado a 2 anos porque tem 9 maquinas computadorizadas nesta malharia que necessitam de climatização.
Quando foi instalado por uma autorizada ele rendia bem, ficou parado no inverno e quando ligaram de novo ele no estava dando o rendimento necessário. Tem 16 lâmpadas econômicas de 50 wts.
O aparelho está gelando, o problema é que não está fazendo água no dreno e a serpentina da evaporadora está seca.Segundo problema, o ventilador da evaporadora não está jogando o vento conforme o necessário.Ja limpei as turbinas, ja troquei os capacitores e nada.
Comment
-
Postado originalmente por Abmael Ver PostR22, está instalado aproximadamente numa sala de 30mt2, ele foi instalado a 2 anos porque tem 9 maquinas computadorizadas nesta malharia que necessitam de climatização.
Quando foi instalado por uma autorizada ele rendia bem, ficou parado no inverno e quando ligaram de novo ele no estava dando o rendimento necessário. Tem 16 lâmpadas econômicas de 50 wts.
O aparelho está gelando, o problema é que não está fazendo água no dreno e a serpentina da evaporadora está seca.Segundo problema, o ventilador da evaporadora não está jogando o vento conforme o necessário.Ja limpei as turbinas, ja troquei os capacitores e nada.