    Bom dia!
    Estou com um split 9000 btus Electrolux de um cliente, o esquipamento fica com uma luz piscando, desliguei da tomada, e liguei novamente através do botão que fica na evaporadora, o compressor partiu, mas logo em seguida desligou e ficou somente a evaporadora funcionando, realizei varias vezes o procedimento, o problema persistiu.
    Alguém já teve um caso parecido com este?

  • #2
    Postado originalmente por cardoso75 Ver Post
    Bom dia!
    Estou com um split 9000 btus Electrolux de um cliente, o esquipamento fica com uma luz piscando, desliguei da tomada, e liguei novamente através do botão que fica na evaporadora, o compressor partiu, mas logo em seguida desligou e ficou somente a evaporadora funcionando, realizei varias vezes o procedimento, o problema persistiu.
    Alguém já teve um caso parecido com este?
    pode ser capacitor ...sensores/pressostato...bloqueio na condensadora até mesmo falta de gás por vazamento daí os sensores de temperatura e pressão desarmam o compresor ..e na pior das hipóteses o próprio compressor avariado

    Comment


    • #3
      mande-me o modelo e qual leds que estão piscando ok.

      Comment


      • #4
        Bom dia!
        Realizei os testar na condensadora, capacitor e protetor térmico estão funcionando, quando o compressor entrar em trabalho (que e por apenas alguns segundos) a corrente e de 5A, outra coisa não tem tensão nos bornner de entrada da condensadora, com somente o ventilador da evaporadora ligado.
        Outra coisa, na evaporadora o led do timer fica piscando depois que o compressor da condensadora tenta entrar em trabalho por umas 3 vezes e a evaporadora se desliga.

        Comment


        • #5
          Bom dia!
          Realizei os testar na condensadora, capacitor e protetor térmico estão funcionando, quando o compressor entrar em trabalho (que e por apenas alguns segundos) a corrente e de 5A, outra coisa não tem tensão nos bornner de entrada da condensadora, com somente o ventilador da evaporadora ligado.
          Outra coisa, na evaporadora o led do timer fica piscando depois que o compressor da condensadora tenta entrar em trabalho por umas 3 vezes e a evaporadora se desliga.

          Comment


          • #6
            Me passa o modelo que fica na estiqueta do lado dele e quantas vezes esta piscando o led da evaporadora.

            Comment


            • #7
              Caro amigo ja peguei este tipo de problema e era so um dos fios do ventilador da evaporadora cortado ,foi so emenda-lo e pronto tudo funcionando perfeitamente...

              Comment


              • #8
                Bom dia!
                Pessoal Realizei a troca dos sensores de temperatura e degelo, pois o problema ainda permaneceu, acredito que possa ser o capacitor da placa.
                O que vocês acham?

                Comment


                • #9
                  Bom dia!
                  Pessoal Realizei a troca dos sensores de temperatura e degelo, pois o problema ainda permaneceu, acredito que possa ser o capacitor da placa.
                  O que vocês acham?

                  Comment