  • carga do r410

    porque não posso completar a carga do r 410 sendo que o
    mesmo e uma mistura

  • #2
    Em caso de vazamento, pode-se completar a carga de fluido refrigerante durante o serviço de manutenção sem a remoção de todo o produto (fluido refrigerante), desde que o sistema esteja com Suva® 410A e que a carga seja feita na fase líquida.
    ja fiz e não tive problema ok.

    Comment


    • #3
      Eu tbm já completei a carga, mas existe diferença entre os aparelhos inverter e os que apenas utilizam o gás. No caso do inverter, fica difícil pq o compressor tem rotações variáveis de acordo com a necessidade do ambiente e temperatura selecionada. O ideal é utilizar uma balança nos inverter. Nos convencionais, podemos utilizar pressão, amperagem e superaquecimento. Adquiri conhecimento destes aparelhos perdendo mais tempo nas instalações monitorando as pressões.