evaporadora york 24.000 btus congelando

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • evaporadora york 24.000 btus congelando

    bom dia amigos do ramo

    a evaporadora não para de congelar a pressão esta em 65 ele trabalha um pouco normalmente e depois congela e começa a vazar agua no ambiente.

  • #2
    pode ser bloqueio da evaporadora por sujeira(lavar) pode ser entupimento do elemento de expansão,desitradar o sistema as vezes limpeza interna mais vácuo resolve,em alguns casos tem também de trocar o filtrinho e o elemento de expansão(capilar) eu faço a limpeza e troco o filtrinho e o capilar e faço o vácuo bem feito o gás refrigerante provavelmente está contaminado, ou vc recolhe e recicla ou joga na atmosfera(ruim).

    Comment


    • #3
      oi Jairo fiz a higienização e reinstalei a 15 dias começou a 1 semana a vazar e percebi hoje que a mesma apresentava o congelamento da evaporadora, vou refazer o vácuo e trocar o filtrinho valeu a dica aprendo muito com as suas dicas obrigado e sucesso.

      Comment


      • #4
        olhe o rele da placa!