Olá caros colegas, gostaria que me ajudassem com a seguinte questão:
Fiz uma instalação de um Split Electrolux de 24 mil btus, instalei conforme manda o fabricante,a evaporadora está a 1,90m da condensadora(que está no chão),o aparelho vêm com gás r410a até 2,0m. Isolei as linhas de líquido e sucção separadas conforme o fabricante.Fiz um lupi para substituir o sifão,dei vácuo e liberei o gás para a a evaporadora,esperei 20 minutos e liguei o aparelho.O problema é que o aparelho apresenta o seguinte defeito:Congela a linha de líquido e a linha de sucção,elas não estão enforcadas,nem entrada e nem saída.Como congelou o retorno,tirei um pouco de gás,mas continua congelando a evaporadora.Ou seja,congela a linha de líquido,a linha de sucção e a evaporadora.Nunca tive esse problema em nenhuma instalação,alguém pode me ajudar? Por favor!
Fiz uma instalação de um Split Electrolux de 24 mil btus, instalei conforme manda o fabricante,a evaporadora está a 1,90m da condensadora(que está no chão),o aparelho vêm com gás r410a até 2,0m. Isolei as linhas de líquido e sucção separadas conforme o fabricante.Fiz um lupi para substituir o sifão,dei vácuo e liberei o gás para a a evaporadora,esperei 20 minutos e liguei o aparelho.O problema é que o aparelho apresenta o seguinte defeito:Congela a linha de líquido e a linha de sucção,elas não estão enforcadas,nem entrada e nem saída.Como congelou o retorno,tirei um pouco de gás,mas continua congelando a evaporadora.Ou seja,congela a linha de líquido,a linha de sucção e a evaporadora.Nunca tive esse problema em nenhuma instalação,alguém pode me ajudar? Por favor!
Comment