Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

split Midea 12000 btus

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • split Midea 12000 btus

    Boa tarde

    Amigos por favor me de uma ajuda estou com um split de 12000 btus da Midea parado
    ele liga ventilador e compressor mais o compressor para com 10 mim ligado. Já troquei o capacitor mais fica a mesma coisa

  • #2
    Postado originalmente por andre babynton
    vc já mediu a amperagem do compressor em trabalho

    já peguei midea com problema no protetor termico
    Vou medir hoje andre

    Valeu

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por ADRIANO VIEIRA Ver Post
      Vou medir hoje andre

      Valeu
      Troquei o termico mais ele esta desligando com 10 mim a amperagem esta dando 9A e ele desliga.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por andre babynton
        com uma amperagem dessa ele deve estar em curto

        confere se naum está passando corrente dos bornes do compressor para a carcaça
        Vou verificar Andre

        Comment


        • #5
          Se tiver com curto ele nem ia ligar neh ????
          9a 12.000 btu ??, ta muito alta, a medição de pressão quanto deu ?, a condensadora está suja? o não resfriamento do gás pela condensadora influencia na corrente..

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por ronipablo Ver Post
            Se tiver com curto ele nem ia ligar neh ????
            9a 12.000 btu ??, ta muito alta, a medição de pressão quanto deu ?, a condensadora está suja? o não resfriamento do gás pela condensadora influencia na corrente..
            Amigo ronipablo condenador sujo não e já limpei ele. Tbm pensei nisso se tive-se em curto o compressor nem ligava no manifold marca 62 psi. vou essa semana dar uma olhada nesse split

            Comment


            • #7
              pode acontecer que colocou um capacitor com defeito.

              Comment


              • #8
                peguei um desse jeito com amperagem por volta dos 9 amp, depois de um tempo desligava, ai era o motor do ventilador com baixa rotação ai troquei o capacitor do motoventilado e funfou beleza
                daniel da costa santos

                Comment

                Working...
                X