  • Maquina 60000 york piso teto, não parte. Nem o evaporador, nem compressor.

    Galera me ajudem aí, a maquina não parte, nem aceita o comando do controle, já resetei, tentei manualmente, e nada, a alimentação está ok. O led fica piscando direto, não para nunca. O modelo dela é yoea60fs-adh

  • #2
    Uenderson bom dia, vc já verificou se este modelo conta com RELÊ contra inversão de fases, pois alguns modelos piso teto principalmente maquinas + novas, não ligam o compressor de jeito nenhum se as fases não estiverem na sequencia correta.

    Se vc ainda não verificou isso faça o seguinte.
    Na entrada de alimentação do compressor existe 3 fios (R-S-T) INVERTA somente 2 fios da entrada o outro vc mantém onde está.

    Já aconteceu comigo do equipamento estar funcionando perfeitamente vários anos, aí um belo dia o pessoal da Concessionaria de energia vai até o local e por um motivo "besta" ou por manutenção inverte a sequencia de fazes que alimenta o prédio, isso pode acarretar inversão do sentido de rotação. E aciona a proteção do equipamento fazendo com que ele não ligue de jeito nenhum.
    Por isso verifique a entrada da condensadora.

    Espero ter ajudado

    Comment


    • #3
      blz, vou fazer isto. Depois dou o retorno.
      Postado originalmente por Douglas Daronch Ver Post
      Uenderson bom dia, vc já verificou se este modelo conta com RELÊ contra inversão de fases, pois alguns modelos piso teto principalmente maquinas + novas, não ligam o compressor de jeito nenhum se as fases não estiverem na sequencia correta.

      Se vc ainda não verificou isso faça o seguinte.
      Na entrada de alimentação do compressor existe 3 fios (R-S-T) INVERTA somente 2 fios da entrada o outro vc mantém onde está.

      Já aconteceu comigo do equipamento estar funcionando perfeitamente vários anos, aí um belo dia o pessoal da Concessionaria de energia vai até o local e por um motivo "besta" ou por manutenção inverte a sequencia de fazes que alimenta o prédio, isso pode acarretar inversão do sentido de rotação. E aciona a proteção do equipamento fazendo com que ele não ligue de jeito nenhum.
      Por isso verifique a entrada da condensadora.

      Espero ter ajudado