Olá caros amigos tenho recebido varios split com o mesmo problema.O cliente faz o chamado e quando eu vou testar o split esta com o capacitor do ventilador da condensadora fraco.Troco o mesmo ,e resultado,o compressor do split caiu cerca de 50% do rendimento ,carga completa ,mas nao gela ,só esfria e muito pouco...
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Split sem compressão
Collapse
X
-
Postado originalmente por marcio lustosa Ver PostOlá caros amigos tenho recebido varios split com o mesmo problema.O cliente faz o chamado e quando eu vou testar o split esta com o capacitor do ventilador da condensadora fraco.Troco o mesmo ,e resultado,o compressor do split caiu cerca de 50% do rendimento ,carga completa ,mas nao gela ,só esfria e muito pouco...
-
Você testou o capacitor com capacímetro ou só trocou para ver se era ele? Se o capacitor do motoventilador estava fraco a rotação do mesmo deveria estar menor que o normal e após sua troca, caso fosse ele mesmo, esta rotação voltaria ao normal. Se a rotação está normal, é sinal que o problema não está aí. Procura ver se o capacitor do compressor está bom também e testa o compressor quanto a sua isolação. As serpentinas da condensadora e da evaporadora estão limpas? Vai eliminando por partes para não se perder. Não tem mistério, como dizia o Ivan, meu professor de refrigeração: Tem que ter sensibilidade e observar os sinais que vão aparecendo como temperatura, tensão, corrente e pressão. Mais ou menos como um médico faria.Postado originalmente por marcio lustosa Ver PostOlá caros amigos tenho recebido varios split com o mesmo problema.O cliente faz o chamado e quando eu vou testar o split esta com o capacitor do ventilador da condensadora fraco.Troco o mesmo ,e resultado,o compressor do split caiu cerca de 50% do rendimento ,carga completa ,mas nao gela ,só esfria e muito pouco...Last edited by Márcio Paco; 04/08/13, 13:32.
Comment
-
Você testou o moto-ventilador quanto a fugas para a carcaça ou eixo pesado?
Faz um check list e vai conferindo os parâmetros de trabalho:
1º- pressão de baixa.
2º- tensão que está chegando no compressor e moto-ventilador.
3º- corrente de trabalho dos mesmos.
4º- delta de temperatura nas duas unidades, UI e UE.
Se estiver tudo em ordem, eu arriscaria subdimensionamento. Mas algum outro companheiro de fórum também pode dar a opinião aí.Postado originalmente por marcio lustosa Ver Postesta tudo funcionando como deveria,o ventilador estava fraco depois da troca do capacitor ele voltou a funcionar normal,eu medi todos os capacitores com o capacimetro e é a primeira coisa que eu sempre faço...Last edited by Márcio Paco; 05/08/13, 20:06.
Comment
Comment