Bom dia.
Estou trabalhando em um aparelho marca gree de 12.000 btus que esta instalado em uma adega de vinho. Há um mês atras ele congelou toda a evaporadora e tubulação, depois de descongela-lo, constatei que a pressão de gás e a amperagem estava normal, e mesmo ele estando limpo, o retirei e fiz nova limpeza, passaram 30 dias e ele apresentou o mesmo problema. mais uma vez descongelei e religuei, e ja tem dois dias que ele trabalha normalmente. lembrando que ele esta em uma adega de vinho com uma temperatura de 20º graus, o cliente falou q esta temperatura e constante, ele só percebe o problema quando o aparelho começa a pingar por motivo do congelamento.
Gostaria de ajuda para solucionar este problema.
Grato.
Estou trabalhando em um aparelho marca gree de 12.000 btus que esta instalado em uma adega de vinho. Há um mês atras ele congelou toda a evaporadora e tubulação, depois de descongela-lo, constatei que a pressão de gás e a amperagem estava normal, e mesmo ele estando limpo, o retirei e fiz nova limpeza, passaram 30 dias e ele apresentou o mesmo problema. mais uma vez descongelei e religuei, e ja tem dois dias que ele trabalha normalmente. lembrando que ele esta em uma adega de vinho com uma temperatura de 20º graus, o cliente falou q esta temperatura e constante, ele só percebe o problema quando o aparelho começa a pingar por motivo do congelamento.
Gostaria de ajuda para solucionar este problema.
Grato.