Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

s.o.s. linha de gás de um york de 12.ooo congelando

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • s.o.s. linha de gás de um york de 12.ooo congelando

    ai parceiros to comum york 12.ooo com principio de congelamento na linha de gás, e a evaporadora esta gelando perfeitamente. uma ajudinha blz.

    att

  • #2
    ai essoal to trabalhando no york agora, e ao colocar o manifold a pressão oscilou entre 54 e 55 e agora, estabilozou em 52 psi. parceiros, assim que o compressor para de comprimir a linha descongela, mas agora ele acionou e3 o congelamento da linha de gás junto a condensador começou a se congelar, uma ajudinha ai. blz

    Comment


    • #3
      oscilou entre 45 e 55, tabelizando em 52 psi quero dizer

      Comment


      • #4
        parceiros o compressor desligou agora e a linha começou a descongelar instantaniamente, mas a pressão subiu ara 110 psi. o que faço. este aparelho já funciona a quatro anos sem problemas, mas agora em que fui contratado para fazer uma limpeza ele começou a aparentar este problema. ainda não o retirei ele esta do mesmo jeito que o encontrei instalado. a linha tem aproximadamente 7m. e ele sempre funcionou bem. e agora o que faço. help. jairo e outros de maior gabarito.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Marco Vaz Ver Post
          parceiros o compressor desligou agora e a linha começou a descongelar instantaniamente, mas a pressão subiu ara 110 psi. o que faço. este aparelho já funciona a quatro anos sem problemas, mas agora em que fui contratado para fazer uma limpeza ele começou a aparentar este problema. ainda não o retirei ele esta do mesmo jeito que o encontrei instalado. a linha tem aproximadamente 7m. e ele sempre funcionou bem. e agora o que faço. help. jairo e outros de maior gabarito.
          ela tá muito suja não??? principalmente a unidade interna evaporadora ?

          Comment


          • #6
            cara provavelmente sim faz quatro anos que não fazem uma limpeza na evaporadora

            Comment


            • #7
              o aparelho pode continuar a funcionando neste estado, ou digo ao cliente que o mantenha desligado0, ate o problema ser liquidado

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por Marco Vaz Ver Post
                cara provavelmente sim faz quatro anos que não fazem uma limpeza na evaporadora
                pode ser isso ..bloqueio por sujicidade ....verique se o compressor tá legal desmonte ,lave bem a duas unidades ...provavelmente ela vai operar legal novamente ...poste pra gente o resultado

                Comment


                • #9
                  cara valeu to agradecido

                  Comment


                  • #10
                    blz. vou falar pra ele aproveitar que to aqui no ralo.

                    Comment


                    • #11
                      Ele tá desligando pelo sensor de cogelamento,devido a falta de passagem de ar pela serpentina da evaporadora

                      Comment


                      • #12
                        kkkk
                        Gostei da "sujicidade". vou usar!!

                        Comment


                        • #13
                          Postado originalmente por EARCLIMA Ver Post
                          kkkk
                          Gostei da "sujicidade". vou usar!!
                          nada como uma dar uma "sofisticidade" no linguajar tecnico não é ?kkkkkkk

                          Comment

                          Working...