s.o.s. linha de gás de um york de 12.ooo congelando
ai essoal to trabalhando no york agora, e ao colocar o manifold a pressão oscilou entre 54 e 55 e agora, estabilozou em 52 psi. parceiros, assim que o compressor para de comprimir a linha descongela, mas agora ele acionou e3 o congelamento da linha de gás junto a condensador começou a se congelar, uma ajudinha ai. blz
parceiros o compressor desligou agora e a linha começou a descongelar instantaniamente, mas a pressão subiu ara 110 psi. o que faço. este aparelho já funciona a quatro anos sem problemas, mas agora em que fui contratado para fazer uma limpeza ele começou a aparentar este problema. ainda não o retirei ele esta do mesmo jeito que o encontrei instalado. a linha tem aproximadamente 7m. e ele sempre funcionou bem. e agora o que faço. help. jairo e outros de maior gabarito.
parceiros o compressor desligou agora e a linha começou a descongelar instantaniamente, mas a pressão subiu ara 110 psi. o que faço. este aparelho já funciona a quatro anos sem problemas, mas agora em que fui contratado para fazer uma limpeza ele começou a aparentar este problema. ainda não o retirei ele esta do mesmo jeito que o encontrei instalado. a linha tem aproximadamente 7m. e ele sempre funcionou bem. e agora o que faço. help. jairo e outros de maior gabarito.
ela tá muito suja não??? principalmente a unidade interna evaporadora ?
cara provavelmente sim faz quatro anos que não fazem uma limpeza na evaporadora
pode ser isso ..bloqueio por sujicidade ....verique se o compressor tá legal desmonte ,lave bem a duas unidades ...provavelmente ela vai operar legal novamente ...poste pra gente o resultado