Defeito Gree 30.000btus - Urgente

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Defeito Gree 30.000btus - Urgente

    Boa noite galera.

    Me deparei com uma situação estranha.
    Desinstalei 3 split Gree de 30 mil btus frio que nao foi eu que instalei e estava com tubulacao de aluminio.
    Instalei novamente em outro lugar porem uma delas nao funcionou direito.
    Ela nao gela nada e congela a linha de 3/8. A pressao fica em 30 psi e as vezes o compressor faz um barulho estranho e a pressao cai para 15 psi, depois de alguns segundos a pressao volta para 30psi.
    Tentei colocar mais gas e parece q nao entra nada.
    O que sera que aconteceu? To achando q tem algum entupimento.
    A maquina tem uns 2 anos de uso.

    No aguardo. Obrigado.
    --
    Att

    Marcos

  • #2
    Postado originalmente por Marcos Vinicius Ver Post
    Boa noite galera.

    Me deparei com uma situação estranha.
    Desinstalei 3 split Gree de 30 mil btus frio que nao foi eu que instalei e estava com tubulacao de aluminio.
    Instalei novamente em outro lugar porem uma delas nao funcionou direito.
    Ela nao gela nada e congela a linha de 3/8. A pressao fica em 30 psi e as vezes o compressor faz um barulho estranho e a pressao cai para 15 psi, depois de alguns segundos a pressao volta para 30psi.
    Tentei colocar mais gas e parece q nao entra nada.
    O que sera que aconteceu? To achando q tem algum entupimento.
    A maquina tem uns 2 anos de uso.

    No aguardo. Obrigado.
    isso é caracteristica de falta de gás e um vazamento meio grande, tem possibilidade de ser vazamento aliado a entupimento,e remotamente compressor com baixa compressão...fatalmente relacionado a esse malfadado tubo de alumínio ...

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      isso é caracteristica de falta de gás e um vazamento meio grande, tem possibilidade de ser vazamento aliado a entupimento,e remotamente compressor com baixa compressão...fatalmente relacionado a esse malfadado tubo de alumínio ...
      Pois é Jairo, nunca gostei deste tal Alumínio.
      Na nova instalação eu usei cobre.

      Você acha que pode ser um grande vazamento?
      Mas eu fiz vácuo e cheguei a 300 mícrons no vacuômetro. Acompanhei no manômetro também e a princípio nenhum vazamento.
      --
      Att

      Marcos

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Marcos Vinicius Ver Post
        Pois é Jairo, nunca gostei deste tal Alumínio.
        Na nova instalação eu usei cobre.

        Você acha que pode ser um grande vazamento?
        Mas eu fiz vácuo e cheguei a 300 mícrons no vacuômetro. Acompanhei no manômetro também e a princípio nenhum vazamento.
        olha pode ser entupimento ...mas entupimento geralmente não congela o tubo de alta ou liquido ..vc tem que ver se o compressor tá ok..se ele estiver ..refaça toda a instalação ..limpe os tubos internamente tanto da condensadora como evaporadora ,veja se o elemento de expansão tá legal(geralmente entope por limalha ou sujeira) troque o oleo do compressor ..substitua os tubos por cobre..cara é um serviçinho inglório ...e pode ser outra coisa que pela distancia não tô conseguindo encontrar ..mas aparentemente é isso que te descrevi..já aconteceu comigo ..vc só tem que certificar se o compressor tá ok ...o resto é trabalho da minha opinião dos mais chatos e pode ainda acontecer que não funcione..vc tem que conversar com o cliente falando a verdade ou seja "vou tentar recuperar seu condicionador ,mas que podemos perder os serviço e o tempo " qualquer duvida é só postar ...boa sorte

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
          olha pode ser entupimento ...mas entupimento geralmente não congela o tubo de alta ou liquido ..vc tem que ver se o compressor tá ok..se ele estiver ..refaça toda a instalação ..limpe os tubos internamente tanto da condensadora como evaporadora ,veja se o elemento de expansão tá legal(geralmente entope por limalha ou sujeira) troque o oleo do compressor ..substitua os tubos por cobre..cara é um serviçinho inglório ...e pode ser outra coisa que pela distancia não tô conseguindo encontrar ..mas aparentemente é isso que te descrevi..já aconteceu comigo ..vc só tem que certificar se o compressor tá ok ...o resto é trabalho da minha opinião dos mais chatos e pode ainda acontecer que não funcione..vc tem que conversar com o cliente falando a verdade ou seja "vou tentar recuperar seu condicionador ,mas que podemos perder os serviço e o tempo " qualquer duvida é só postar ...boa sorte

          Certo.

          Vou retirar aquele gás, passar um 141B, nitrogênio, fazer um bom vácuo, novo gás e ver o que acontece. Percebi também que começa a congelar do capilar para a tubulação de 3/8.

          Abraço
          --
          Att

          Marcos

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por andre babynton
            marcos isso naum é intupimento na minha opinião

            se houvesse entupimento a pressão ia lá em cima ou negativa "vácuo"

            exeto um entupimento parcial, ocorre muito quando se amassa a tubulação.

            tá congelando o tubo de alta por que a carga de gás está baixa "30 psi" e as vezes "15"

            a questão do gas naum entrar no sistema, o teu cilindro naum está com a pressão baixa "pouco gas" tb pode ser isso

            Entendi André.
            Pois é, meu Gás está com meia carga ou até menos. Deve ser isto então.
            Vou comprar uma garrafa nova e testar para ver o que acontece..

            Muito obrigado pela dica.
            --
            Att

            Marcos

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Marcos Vinicius Ver Post
              Entendi André.
              Pois é, meu Gás está com meia carga ou até menos. Deve ser isto então.
              Vou comprar uma garrafa nova e testar para ver o que acontece..

              Muito obrigado pela dica.
              marcos ..olha tem alguma coisa errada ..e acho que não é por aí não...tô sempre aprendendo com os colegas...como a gente não tá perto

              Comment


              • #8
                passei por um problema parecido mas foi com um elgin,, tb tubulação de aluminio... a pressão nao passava dos 35 e caia pra 15psi.. e congelava a baixa....refiz tudo novamente, fiz vácuo e a nova linha era de 03MT. e o problema continuou,, nao entrava gás e tinha hora que o compressor roncava,, então arranquei o compressor, testei a compressão e bingo... ele nao comprimia... ( troca de compressor).. o maldito estava funcionando e pifou ao reinstalar,,,, fala sério.

                Comment


                • #9
                  Estou com um problema parecido em uma GREE também.
                  A princípio meu Gás estava meio vazio. Comprei um novo e injetei mais gás..
                  A tubulação de alta que congelava já não congelou mais e a pressão atingiu 60 psi e estabilizou.
                  Como meu cilindro já estava muito gelado, deixei para outro dia fazer o superaquecimento e completar o restante de gás, caso necessário.

                  Abraço.
                  Diego.

                  www.climaelectric.com.br

                  Comment


                  • #10
                    ProlAir Instalação de ar condicionados

                    Se esta procurando instaladores de ar condicionados em campinas

                    Aqui esta a empresa que resolverá seus problemas!

                    www.prolair.com.br

                    Ligue e solicite uma cotação.

                    Comment


                    • #11
                      Postado originalmente por andre babynton
                      marcos isso naum é intupimento na minha opinião

                      se houvesse entupimento a pressão ia lá em cima ou negativa "vácuo"

                      exeto um entupimento parcial, ocorre muito quando se amassa a tubulação.

                      Tá congelando o tubo de alta por que a carga de gás está baixa "30 psi" e as vezes "15"

                      a questão do gas naum entrar no sistema, o teu cilindro naum está com a pressão baixa "pouco gas" tb pode ser isso
                      to com esse problema em um 13 btus quando resolverem me avisem por favor

                      Comment


                      • #12
                        Tive problema com uma maquina de 42 mil, o compressor tinha queimado, e por fim era oleo que tinha descido para a evaporadora, e obstruia a passagem do gás, fiz uma limpeza com 141b e obtive sucesso.

                        Odeio tubulação de alumínio. Minha opinião.