    [URGENTE]olá amigos, preciso resolver uma duvida urgente!
    meu problema é o seguinte:
    fui ajudar um colega a instalar um split, só que enquanto ele instalava eu trocava a tomada, então testei o plug do split e não tirei, ai enquanto ele fazia as ligacoes por fora ele fechou um curto. e entao quando ligamos pra testar ele nem se manifestou, nem piscou, nem barulho nenhum, só que o disjuntor de 30A nem desarmou, o que é mais provavel? a placa ou o fusivel? quais sao as minhas alternativas? a maquina é uma springer de 12000btu.

    agradeço muito.

  • #2
    amigo o dijuntor de 30A e para um ar condicionado de 60.000btu ar condicionado de 12000btu dijuntor din de no max 16A verifique o fusivel da placa que e de 3,5amp 250v pode ter queimado boa sorte