  • defeito em um york

    tenho um aparelho da marca york para fazer uma manutenção; preciso de ajuda; quando ligo a evaporadora, ela ameaça ligar e dar partida no motor, mas derepente desliga deixando o código "f 06" no painel digital; preciso de ajuda com este aparelho; será placa ou uma boa limpeza pode ajudar

  • #2
    Postado originalmente por Marco Vaz Ver Post
    tenho um aparelho da marca york para fazer uma manutenção; preciso de ajuda; quando ligo a evaporadora, ela ameaça ligar e dar partida no motor, mas derepente desliga deixando o código "f 06" no painel digital; preciso de ajuda com este aparelho; será placa ou uma boa limpeza pode ajudar
    oi mede sensor da serpentina oque é de cobre tem que dar o valor de 4k homns aproximadamente pra mais ou pra menos ( multimetro na escala de 20k) OU VER com capacimetro capacitor de 1,5 microfarad na placa qlqer coisa post ai belé.

    Comment


    • #3
      Ola amigo, verifique o capacitor da placa de 1,5 uf, se tiver com a capacitancia baixa, da esse erro tambem!

      Comment


      • #4
        blzdjthiago

        Comment


        • #5
          Olá amigo,no manual técnico da YORK o ( código de alarme F6 ) é falha do motor do evaporador!