Olá, por favor gostaria de tirar uma dúvida sobre o mínimo de vácuo que um sistema do split 12000 pode chegar ? No meu caso o vacuômetro oscila de 1000 microns a 640 microns e não estabiliza em um valor só. Gostaria de saber qual o problema ? Agradeço desde já.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Oscilação de vácuo no vacuômetro digital VG64 da vulkan
Collapse
X
-
Postado originalmente por PCC Ver PostOlá, por favor gostaria de tirar uma dúvida sobre o mínimo de vácuo que um sistema do split 12000 pode chegar ? No meu caso o vacuômetro oscila de 1000 microns a 640 microns e não estabiliza em um valor só. Gostaria de saber qual o problema ? Agradeço desde já.
Se vc estiver usando apenas o manifold, o vacuômetro não vai estabilizar pois a mangueira do manifold é permeável ao vácuo.
O correto é colocar o vacuômetro o mais próximo possível da válvula de serviço (tubo de baixa) e usar um registro bola (específico para vácuo) para fazer o isolamento, ou seja, a mangueira do manifold fica fora do circuito no momento do teste de estanqueidade.
O mínimo de vácuo que eu consegui chegar usando o manifold foi de 330 microns, depois de 50 minutos de vácuo. Já li que não é possível chegar a menos de 300 microns com a mangueira do manifold. Usando uma mangueira própria para vácuo é possivel atingir 300 microns em 5 minutos.
-
Postado originalmente por andre babyntonolá,
o ideal seria 250 microns de hg
mais 500 ainda é aceitavel.
essa ocilação é só em queda ou tb sobe?
se for sobe e desce pode ser problema no vacuometrode
se for só em queda pode ser vazamento na tubulação na bomba de vácuo no manifold
espero ter ajudado
qualquer coisa só postar
Comment
-
Postado originalmente por andre babyntoneduardo é na conexão de alta do manifold
espero que os colegas aceitam de forma humilde quem está oferecendo conhecimento verdadeiro e correto da parte de outros colegas ...e humildemente aprendeam a conviver com isso ..eu não sei tudo ..eu erro..mas adoro esse forum...pois mais aprendo do que ensino...
acho que no caso do vácuo deve ter alguma situação ou outra que eu desconheça e que pode dar certo ...mas a forma correta está nos manuais e o que eu aprendi nos cursos feiras e no dia dia ...ou vc faz da forma correta ou não faz ...e isso entra manuteção periódica nas ferramentas que fazem parte do processo
o nosso colega eduardo (não estou devendendo o colega ,mas o procedimento citado) descreveu a forma correta que eu conheço ..e olha que converso com muita gente a já fiz vácuo pelos dois lados(alta e baixa ) quando existe a valvula pra isso
acho que essa discussão é um avanço ,e por ser um avanço não vamos deixar cair pro lado pessoal ..um grande abraço jairoLast edited by jairo bertoni; 27/04/13, 21:48.
Comment
-
Postado originalmente por andre babyntonjairo naum entendi vc consegue 300 microns mais naum consegue 500.Last edited by jairo bertoni; 27/04/13, 22:01.
Comment
-
Dicas:
Vacuômetro: BluVac
http://www.trutechtools.com/BluVac-D...ge_p_1641.html
Extrator de válvula: Appion
http://www.trutechtools.com/Vacuum-R...ts_p_1985.html
http://www.trutechtools.com/14-Stand...ool_p_967.html
Adaptador: JB DV-291
http://www.comfortgurus.com/product_...oducts_id/7848
Mangueira: Appion
http://www.trutechtools.com/MegaFlow...ft_p_1646.html
Comment
Comment