  • Carga de Gás R410A quando vazou tudo!

    Boa noite.

    Gostaria de saber como recarregar o gás em um Split 9.000 Electrolux com R410A (não inverter) já que outro cara instalou e vazou todo o gás.
    Existem várias dúvidas a respeito de como recarregar, uns dizem de ponta cabeça, outros dizem com o bujão normal, com a máquina desligada, com a máquina ligada, agora não sei mais nada hehehe.
    alguém pode me explicar certinho?

    No aguardo.
    Obrigado
    --
    Att

    Marcos

  • #2
    Postado originalmente por Marcos Vinicius Ver Post
    Boa noite.

    Gostaria de saber como recarregar o gás em um Split 9.000 Electrolux com R410A (não inverter) já que outro cara instalou e vazou todo o gás.
    Existem várias dúvidas a respeito de como recarregar, uns dizem de ponta cabeça, outros dizem com o bujão normal, com a máquina desligada, com a máquina ligada, agora não sei mais nada hehehe.
    alguém pode me explicar certinho?

    No aguardo.
    Obrigado
    corrija o vazamento ,faça um vácuo de no minimo 30 minutos ,use a balança eletronica ,veja quantos gramas tem a carga de gas essa informação vem na etiqueta ,vire a garrafa de ponta cabeça (cabeça pra baixo) esse gas é uma mistura,então tem que se completar a carga na forma liquida,abra o registro do cilindro refrigerante com a manopla ou registro da manifold fechada ... e vai quebrando o vacuo com o gás refrigerante pelo registro azul da baixa no manifold,abrindo e fechando com calma com pequenas quantidades de gás pra não dar golpe no compressor e vai conferindo na balança ...se na quebra do vácuo não completar a carga,vai ficar faltando poucas gramas, ligue o condicionador deixe uns 10 minutos operando para equalizar e abra e feche a manopla azul do manifold até completar a carga,sempre em pequenas quantidades de gás,quando digo gás na verdade estou dizendo liquido,sempre deixando equalizar ..qualquer duvida é só postar ...eu faço assim ...pode ser que os colegas postem outras alternativas ..boa sorte
    Last edited by jairo bertoni; 13/03/13, 06:23.

    Comment


    • #3
      Olá Marcos, não tenho curso de manipulação deste tipo de fluido, mas posso meter o dedelho no mais errado que eu possa estar ,a maioria dos gases figam líquidos quando decantam sob pressão. Com isso para não arriscar eu colocaria com bujão em vertical na linha de gás, para não correr nenhum tipo de risco, calso hidráulico, com auxílio de uma balança, já que vazou todo, Abços

      Comment


      • #4
        Jedeías,

        O R410-A deve ser retirado da garrafa na forma de líquido, como disse o Jairo.

        http://www.epatest.com/R410A/manual/manual.jsp#faq

        Should I charge R-410A as a liquid or vapor into a system?
        Even though R-410A performs very similar to a single component refrigerant, it should be removed from the cylinder as a liquid to insure optimum and consistent performance.

        Esta informação também se encontra na página 53 deste documento:
        http://www.unep.fr/ozonaction/inform...Reciclagem.pdf
        Last edited by Eduardo7; 13/03/13, 00:30.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por andre babynton
          é isso mesmo pessoal botijão de cabeça para baixo e em primeira parte com o compressor desligado e depois vai acertando a carga.

          jairo e eduardo esse aparelho citado provavelmente é um ecoturbo novo da eletrolux que usa r410a naum inverter eu naum uso balança no caso desse aparelho pois dá pra

          fazer teste de superaquecimento que na minha opinião é bem confiavel .
          eu prefiro usar a balança e fazer o teste de super aquecimento e o do delta de temperatura .só se a unidade externa estiver instalada em um lugar difícil ..isso é depende de cada um ...eu gosto de usar a balança principalmente nesse caso que é dar recarga completa..agora se a carga não estivesse completa beleza pelo manometro e superaquecimento fica beleza ...mas isso não é uma regra ..rsrsrs é só questão de prática de trabalho mesmo ...um abração ..tô reunindo o material pra gente criar o tópico das mensagens de erros ..não esqueci não ... fui tirar sua cópia da apostila da fujitsu quase cai de costa mande uma MP pra mim pra gente combinar ...rsrsrsrsR$R$R$R$R$R$rsrsr

          Comment


          • #6
            [QUOTE=Eduardo7;13700]Jedeías,

            O R410-A deve ser retirado da garrafa na forma de líquido, como disse o Jairo.

            obrigado

            Eduardo mas não teria que ser feito com a ma´quina desligada?

            Comment


            • #7
              O refrigerante é retirado do botijão no estado líquido mas entra na linha de baixa no estado gasoso. O Jairo já descreveu o procedimento para isto.

              Existem alguns adaptadores que facilitam esta tarefa. Não sei se estão a venda no Brasil.

              http://www.yellowjacket.com/product/734

              http://www.ebay.com/itm/R410a-LIQUID...item27ce98f828

              http://imperial-tools.com/products/refrigerant-charging

              http://www.trutechtools.com/Imperial...et_p_2114.html

              http://www.climatedoctors.com/Access...arging-Adapter

              Comment


              • #8
                Muito interessante isso deveria estar já no mercado nacional em função do refrigerante 410 já q ele veio para ficar.