sobre instalar ou não instalar disjuntores essa é minha modesta opinião de aprendiz que sou sobre essa questão de proteção,chaves de proteção,circuitos protegidos,filtros de linha,chaves contra surtos,raios,etc sempre dá muita discussão e pano pra manga ...algumas opinões,postagens e explicações são pertinentes,embasadas tecnicamente e teoricamente..outras mais pela experiencia e algumas não muito dentro da realidade,algumas totalmente fora..
disjuntor não protege contra surtos ,picos etc existem vários tipos de disjuntores,seccionadores,e outros nomes bonitos... esse disjuntor preto é normatizado pela NEMA (acho que seria essa mesma) que é um normatizador americano,dos estados unidos..esse disjuntor basicamente não foi feito e não protege os circuitos eletricos contra surtos,picos de energia,oscilações,raios,
ele protege basicamente os circuitos elétricos de sobrecargas,curto circuitos e linhas muito desbalanceadas,que aquecem os fios e condutores, e que ocasionam o desarme..claro que tem todo um calculo de carga,distancias,e compatibilidade dos condutores por trás dessa escolha de protetores de linha,que nós não vamos aprofundar muito agora pra postagem não ficar imensa ou maior do que já está..rsrsrsrs esses disjuntores que usamos pra proteger nossas residencias e comercios médios, tem o que nós chamamos de delta T ou tempo de resposta e desarme bastante e muito lento..
se dá algum pico ou oscilação repentina na rede protegida por esse tipo de dispositivo,já era,geralmente disjuntores não protegem esse tipo de evento,e se a placa ou equipamento não contar com outros tipos de proteção e prevenção próprias pra isso essas anomalias fatalmente vão pra placa e provocam em alguns casos mais graves a queima da mesma...picos de energia,surtos,cortes e retornos bruscos de fornecimento de energia, são altamente prejudiciais as placas eletronicas ..disjuntores basicamente não protegem e não foram feitos e pensados contra ou pra proteção quando ocorrem essas situações e essa parte e cenário é uma outra história e sua discussão vai ficar pra outra oportunidade.
a discussão é sobre esses disjuntores comuns que a gente usa em quadros de distribuição pra proteger os circuitos de sobrecargas e curtos circuitos e esses branquinhos que nós chamamos de DIN(trilho) com de arco curva C e que é normatizado pelo sistema europeu de normatização e tem um tempo de resposta mais rápido mas que tambem não protegem contra surtos,cortes,picos,e oscilação de rede..claro que em alguns casos oscilações prolongadas ou desbalanceamentos na rede,provocam o super aquecimento das mesmas e a natural interrupção da proteção delas se elas estiverem dimensionadas corretamente
o lógico e aconselhável é proteger individualmente os circuitos no caso dos condicionadores ,mas não adianta só proteger,tem que ver se a fiação,a carga,e o balanceamento desses condutores estejam dentro do que pede o fabricante e as normas ..não adianta protegermos um circuito com um disjuntor se esse circuito estiver fora dos padrões .. procurem sempre instalar disjuntores compatíveis à carga das linhas de suas intalações,e que elas sejam dimensionadas corretamente... ! esse assunto como disse dá muito pano pra manga até discussões bastante acaloradas,algumas até com uma certa dose de verdade,trabalhei com montagens elétricas,acionamentos de todos os níveis e dificuldades por 15 anos da minha vida ,residencial,comercial,industrial,urbana e rural...vc´s querem um exemplo?
"Disjuntores térmicos seccionadores de linha ou circuito"
"Os disjuntores térmicos utilizam a deformação de placas bimetálicas causada pelo seu aquecimento. Quando uma sobrecarga de corrente atravessa a placa bimetálica existente num disjuntor térmico ou quando atravessa uma bobina situada próxima dessa placa, aquece-a, por efeito de Joule, diretamente no primeiro caso e indiretamente no segundo, causando a sua deformação. A deformação desencadeia mecanicamente a interrupção de um contacto que abre o circuito elétrico protegido.
Um disjuntor térmico é, assim, um sistema eletromecânico simples e robusto. Em contrapartida, não é muito preciso e dispõe de um tempo de reação relativamente lento.
A proteção térmica tem como função principal a de proteger os condutores contra os sobreaquecimentos provocados pelas sobrecargas prolongadas na instalação elétrica. Tradicionalmente, esta é uma das funções também desempenhadas pelos fusíveis gG." essa definição e explicação não é minha vc acha no google por exemplo rsrsrsrsrs
esse disjuntor preto da eletromar,westinghouse e similares ching ling´s são básicamente isso e aqueles branquinhos da siemmens ,eletromechanic ,e similares ching ling´s também mas esses nesse no caso tem um tempo de resposta "quick lag" do delta "T" melhor e menor,com abertura de interrupção mais rápida ..mas não impedem a queima de placas ..em alguns casos são preventivos e são pensados,projetados e instalados para interromper a alimentação de energia e impedir que um circuito ou equipamento literalmente "pegue fogo" ou qualquer outro circuito protegido por esses disjuntores,que são básicos e essenciais
para os colegas pesquisarem nesse link tem o dispositivo que protege preventivamente as placas e circuitos eletro eletronicos
http://dicasdogilsoneletricista.blog...ra-surtos.html
nesse outro explica o que é disjuntores e outros dispositivos de proteção http://eletricaesuasduvidas.blogspot...tores-sao.html
por favor postem suas respostas e opiniões !!!sejam elas quais forem obrigado
disjuntor não protege contra surtos ,picos etc existem vários tipos de disjuntores,seccionadores,e outros nomes bonitos... esse disjuntor preto é normatizado pela NEMA (acho que seria essa mesma) que é um normatizador americano,dos estados unidos..esse disjuntor basicamente não foi feito e não protege os circuitos eletricos contra surtos,picos de energia,oscilações,raios,
ele protege basicamente os circuitos elétricos de sobrecargas,curto circuitos e linhas muito desbalanceadas,que aquecem os fios e condutores, e que ocasionam o desarme..claro que tem todo um calculo de carga,distancias,e compatibilidade dos condutores por trás dessa escolha de protetores de linha,que nós não vamos aprofundar muito agora pra postagem não ficar imensa ou maior do que já está..rsrsrsrs esses disjuntores que usamos pra proteger nossas residencias e comercios médios, tem o que nós chamamos de delta T ou tempo de resposta e desarme bastante e muito lento..
se dá algum pico ou oscilação repentina na rede protegida por esse tipo de dispositivo,já era,geralmente disjuntores não protegem esse tipo de evento,e se a placa ou equipamento não contar com outros tipos de proteção e prevenção próprias pra isso essas anomalias fatalmente vão pra placa e provocam em alguns casos mais graves a queima da mesma...picos de energia,surtos,cortes e retornos bruscos de fornecimento de energia, são altamente prejudiciais as placas eletronicas ..disjuntores basicamente não protegem e não foram feitos e pensados contra ou pra proteção quando ocorrem essas situações e essa parte e cenário é uma outra história e sua discussão vai ficar pra outra oportunidade.
a discussão é sobre esses disjuntores comuns que a gente usa em quadros de distribuição pra proteger os circuitos de sobrecargas e curtos circuitos e esses branquinhos que nós chamamos de DIN(trilho) com de arco curva C e que é normatizado pelo sistema europeu de normatização e tem um tempo de resposta mais rápido mas que tambem não protegem contra surtos,cortes,picos,e oscilação de rede..claro que em alguns casos oscilações prolongadas ou desbalanceamentos na rede,provocam o super aquecimento das mesmas e a natural interrupção da proteção delas se elas estiverem dimensionadas corretamente
o lógico e aconselhável é proteger individualmente os circuitos no caso dos condicionadores ,mas não adianta só proteger,tem que ver se a fiação,a carga,e o balanceamento desses condutores estejam dentro do que pede o fabricante e as normas ..não adianta protegermos um circuito com um disjuntor se esse circuito estiver fora dos padrões .. procurem sempre instalar disjuntores compatíveis à carga das linhas de suas intalações,e que elas sejam dimensionadas corretamente... ! esse assunto como disse dá muito pano pra manga até discussões bastante acaloradas,algumas até com uma certa dose de verdade,trabalhei com montagens elétricas,acionamentos de todos os níveis e dificuldades por 15 anos da minha vida ,residencial,comercial,industrial,urbana e rural...vc´s querem um exemplo?
"Disjuntores térmicos seccionadores de linha ou circuito"
"Os disjuntores térmicos utilizam a deformação de placas bimetálicas causada pelo seu aquecimento. Quando uma sobrecarga de corrente atravessa a placa bimetálica existente num disjuntor térmico ou quando atravessa uma bobina situada próxima dessa placa, aquece-a, por efeito de Joule, diretamente no primeiro caso e indiretamente no segundo, causando a sua deformação. A deformação desencadeia mecanicamente a interrupção de um contacto que abre o circuito elétrico protegido.
Um disjuntor térmico é, assim, um sistema eletromecânico simples e robusto. Em contrapartida, não é muito preciso e dispõe de um tempo de reação relativamente lento.
A proteção térmica tem como função principal a de proteger os condutores contra os sobreaquecimentos provocados pelas sobrecargas prolongadas na instalação elétrica. Tradicionalmente, esta é uma das funções também desempenhadas pelos fusíveis gG." essa definição e explicação não é minha vc acha no google por exemplo rsrsrsrsrs
esse disjuntor preto da eletromar,westinghouse e similares ching ling´s são básicamente isso e aqueles branquinhos da siemmens ,eletromechanic ,e similares ching ling´s também mas esses nesse no caso tem um tempo de resposta "quick lag" do delta "T" melhor e menor,com abertura de interrupção mais rápida ..mas não impedem a queima de placas ..em alguns casos são preventivos e são pensados,projetados e instalados para interromper a alimentação de energia e impedir que um circuito ou equipamento literalmente "pegue fogo" ou qualquer outro circuito protegido por esses disjuntores,que são básicos e essenciais
para os colegas pesquisarem nesse link tem o dispositivo que protege preventivamente as placas e circuitos eletro eletronicos
http://dicasdogilsoneletricista.blog...ra-surtos.html
nesse outro explica o que é disjuntores e outros dispositivos de proteção http://eletricaesuasduvidas.blogspot...tores-sao.html
por favor postem suas respostas e opiniões !!!sejam elas quais forem obrigado