  • Carga térmica para sala com pé direito alto

    Pessoal, estou com um orçamento para uma sala de 5x7 e com pé direito de 7 metros livre. A evaporadora será instalada com 3,5 de altura onde permanecerão 2 pessoas. Pelos meus cálculos, um máquina de 24000 BTUs, porém a dúvida é sobre a altura do pé direito. Qual a opnião dos colegas? detalhe, o orçamento do cliente é apertado. Abraços.

  • #2
    Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
    Pessoal, estou com um orçamento para uma sala de 5x7 e com pé direito de 7 metros livre. A evaporadora será instalada com 3,5 de altura onde permanecerão 2 pessoas. Pelos meus cálculos, um máquina de 24000 BTUs, porém a dúvida é sobre a altura do pé direito. Qual a opnião dos colegas? detalhe, o orçamento do cliente é apertado. Abraços.
    quando vc quer achar a carga termica por volume vc multiplica a area pela altura (PD) divide por 50 e multiplica por 12000 então citando se exemplo 7 X 5= 35m² X 7= 245 m³ divido por 50= 4.9 X 12.000= 58800 btu´s infelizmente ..fica mais barato ele rebaixar o teto pra 3 metros ou montar um mesanino e instalar uma de 30000 btu´s no comodo de baixo tem certos tipos de instalação que somos advogados do diabo ou seja ..meu filho ou vc instala uma unidade de 60000 ou duas de 30000 ou rebaixa o teto e instala uma de 30000 btu´s ...boa sorte dá o retorno

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      quando vc quer achar a carga termica por volume vc multiplica a area pela altura (PD) divide por 50 e multiplica por 12000 então citando se exemplo 7 X 5= 35m² X 7= 245 m³ divido por 50= 4.9 X 12.000= 58800 btu´s infelizmente ..fica mais barato ele rebaixar o teto pra 3 metros ou montar um mesanino e instalar uma de 30000 btu´s no comodo de baixo tem certos tipos de instalação que somos advogados do diabo ou seja ..meu filho ou vc instala uma unidade de 60000 ou duas de 30000 ou rebaixa o teto e instala uma de 30000 btu´s ...boa sorte dá o retorno
      Jairo,

      Já que a evaporadora vai ser instalada a 3,5 metros de altura, não deveria ser considerada esta a altura do pé direito no cálculo do volume - visto que o ar frio desce?

      Eduardo

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Eduardo7 Ver Post
        Jairo,

        Já que a evaporadora vai ser instalada a 3,5 metros de altura, não deveria ser considerada esta a altura do pé direito no cálculo do volume - visto que o ar frio desce?

        Eduardo
        não ..o volume de ar a ser contado como carga é o total ..se vc for pensar na convecção só na descendente do ar mais pesado e o ar que sobe mais leve e mais quente ??? e na verdade o que faz o rendimento ficar legal de acordo à carga termica total dentro da operação de um condicionador em um ambiente dentre outras coisas é a capacidade de um climatizador conseguir forçar todo esse volume de ar do ambiente no menor tempo possível e trocar calor desse ar no menor tempo possível que é calculado ou dimensionado como o melhor tempo possível isso em termos da capacidade de exaustão do volume do ar ,velocidade desse ar tanto na passagem na serpentina se passar muito rápido o rendimento fica ruim se passar muito devagar a varredura e velocidade de insuflamento também fica ruim, e a area da serpentina trocadora de calor.. por isso os calculos de carga termica total que está sempre relacionada a capacidade desse condicionador de oferecer calor ou conforto..no caso tantos btu´s hora,ou kcal,ou watt´s etc ... trocando em miudos isso é a capacidade do condicionador de ar em exaurir e trocar calor por hora ou minuto entendeu?? a exaustão que nós chamamos de otima é trocar todo ar ou o volume total desse ar climatizado a cada dois minutos em se tratando de corforto residencial ou comercial esse gradiente é muito baixo e exige do climatizador muito em calorias pra retirar e oferecer calor em um espaço de tempo muito curto no tempo de troca...

        geralmente quando o condicionador está trocando o calor desse ar a cada 10 minutos cria um ambiente legal de se ficar..isso tudo que te falei sempre tem variações e especificidades que a vezes não podemos generalizar em alguns ambientes e segmentos dentro da refrigeração em que essas mesmas especificações exigem que se tenha uma precisão muito maior em que são necessários calculos bastantes profundos e complexos dentro da composição dessa ar a ser refrigerado e como seria feito esse calculo..o que pra esse nosso segmento de mercado e faixa de atuação não vem ao caso...

        por isso sempre entra no calculo da carga total, area,volume,paredes,insolação,convecção,trasmissão irradiação,fontes de calor eletricas,vão livres ,telhados ,lages,forros,pisos,pardes entre ambientes refrigerados,janelas,com veneziana,sem veneziana,ou cortina,area sombreada,etc...quantidade de pessoas ,se as pessoas vão trabalhar sentadas,andando,ou pulando rsrsrs(salão de festas e boates) tudo conta como carga ..

        mas para calculos aproximados em ambientes residenciais ou alguns comerciais medianos esse calculo básico que conta apenas a insolação,area,talvez volume quando o pé direito ultrapassa os 3 metros ,quantidade de pessoas ,fontes de calor ,janelas e paredes já dá uma aproximação até razoavel ou perto de um dimensionamento da capacidade pela carga termica parcial ...isso está mais ou menos inseridos dentro daquele calculo de 600 btu´s/m² e 600 btu´s por pessoa ...em alguns casos dependendo da alguns gradientes de cargas que ficam bastante extremados a gente joga na carga mais 20%

        já aconteceu comigo de clientes com ambiente de pé direito alto reclamar que estava gastando muito com energia .fizemos os calculos e ficou acertado que ele rebaixaria o teto em 1 metro e retiraríamos uma maquina de 48000 btu´s eu expliquei pra eles que com essa atitude eles pagariam rapidamente o investimento pela economia gerada ..diminuiu quase 5kw/h na energia ...e realmente foi o que aconteceu

        um grande abraço