  • Elgin piso teto 60000 corrente alta

    Pessoal, estou com um Elgin piso teto 60000 com 30A por fase. O cliente tem dois idênticos, o normal não chega 20A por fase. Dei uma pesquisada nos manuais na internet a corrente é em torno de 20A para uma alimentação trifásica (3x127V). Então o aparelho liga, gela e desliga desarma o disjuntor 10 minutos depois. A carga de gás esta ok, os motores dos ventiladores aparentemente estão rodando livre...o que poderia ser? Abraços.

  • #2
    Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
    Pessoal, estou com um Elgin piso teto 60000 com 30A por fase. O cliente tem dois idênticos, o normal não chega 20A por fase. Dei uma pesquisada nos manuais na internet a corrente é em torno de 20A para uma alimentação trifásica (3x127V). Então o aparelho liga, gela e desliga desarma o disjuntor 10 minutos depois. A carga de gás esta ok, os motores dos ventiladores aparentemente estão rodando livre...o que poderia ser? Abraços.
    uma porcentagem pequena de ser o capacitor e uma maior que a isolação do motor do compressor está comprometida ou algum entupimento interno principalmente nos tubos das serpentinas ou sujeira nas serpentinas ...mas se vc tiver um megômetro vc acha o defeito se for no compressor ,um capacímetro vc acha do capacitor se tiver tudo ok aí vc parte pra entupimento ou sujeira

    as ferramentas nos dão uma capacitação e são ajudadoras das mais valiosas pra diagnósticos e parâmetros de comparação ..com o capacímetro vc mede se a capacitancia do capacitor e se essa capacitancia está dentro do range de trabalho desse capacitor que o equipamento pede,com o megômetro vc mede a isolação do motor do compressor se ela está alta ou baixa (nesse caso quando a isolação tá baixa,a amperagem aumenta,pois a isolação das bobinas de trabalho do motor do compressor dando massa ou fuga pra carcaça)..aí se essa questão também tá dentro dos paraetros de operação e se estiver tudo dentro dos conformes,partir pra entupimento interno que também aumenta a amperagem ou sijicidade das serpentinas,ou até excesso de gás etc ...mas vc vai eliminando as possíveis prováveis causas com mais precisão e acerto ...boa sorte um grande abraço jairo
    Last edited by jairo bertoni; 20/02/13, 21:08.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      uma porcentagem pequena de ser o capacitor e uma maior que a isolação do motor do compressor está comprometida ou algum entupimento interno principalmente nos tubos das serpentinas ou sujeira nas serpentinas ...mas se vc tiver um megômetro vc acha o defeito se for no compressor ,um capacímetro vc acha do capacitor se tiver tudo ok aí vc parte pra entupimento ou sujeira

      as ferramentas nos dão uma capacitação e são ajudadoras das mais valiosas pra diagnósticos e parâmetros de comparação ..com o capacímetro vc mede se a capacitancia do capacitor e se essa capacitancia está dentro do range de trabalho desse capacitor que o equipamento pede,com o megômetro vc mede a isolação do motor do compressor se ela está alta ou baixa (nesse caso quando a isolação tá baixa,a amperagem aumenta,pois a isolação das bobinas de trabalho do motor do compressor dando massa ou fuga pra carcaça)..aí se essa questão também tá dentro dos paraetros de operação e se estiver tudo dentro dos conformes,partir pra entupimento interno que também aumenta a amperagem ou sijicidade das serpentinas,ou até excesso de gás etc ...mas vc vai eliminando as possíveis prováveis causas com mais precisão e acerto ...boa sorte um grande abraço jairo
      Defeito sanado: Motor de um dos ventiladores queimado. Super aquecia a condensadora. Troquei o motor e zerou. Abraços.