  • Sinal de Falha

    Sensor de temperatura da evaporadora ou do ambiente com circuito aberto ou curto circuito..me deparei com uma situação em um ar..aproveitei para ver no manual do ar no sinal de falha e ele me deparei como essa situação mais ñ sei o pq pode ser isso..Algum amigo pode me dizer ,e por favor me explicar para que eu possa ta consetando esse ar..fico muito grato..mk..o ar e um split springer 9.000 btu.

  • #2
    Postado originalmente por Mayko Inacio Ver Post
    Sensor de temperatura da evaporadora ou do ambiente com circuito aberto ou curto circuito..me deparei com uma situação em um ar..aproveitei para ver no manual do ar no sinal de falha e ele me deparei como essa situação mais ñ sei o pq pode ser isso..Algum amigo pode me dizer ,e por favor me explicar para que eu possa ta consetando esse ar..fico muito grato..mk..o ar e um split springer 9.000 btu.
    sensores de temperatura são aqueles sensores que saem da placa principal e são fixados na evaporadora um envia sinais de temperatura da evaporadora e o outro envia sinais do ar que é refrigerado...ficam na evaporadora e são chamados de termístores ..substituiram os termostatos ... não seiqual cidade ou região que vc está mas se vc ligar 0800 55 44 66 vc fala com a loja mais próxima de vc da springer chamada totaline,tenha em mãos o modelo do condicionador,geralmente eles tem um tecnico instalador conhecido ou terceirizado que dá assistencia em seus condicionadores ,fale com o tecnico e dependendo do modelo tem esses sensores no estoque,se não tiver eles pedem pra vc tem também esses sensores pra vender ..não custam muito caro

    dá um retorno pra gente boa sorte um gradne abraço jairo

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      sensores de temperatura são aqueles sensores que saem da placa principal e são fixados na evaporadora um envia sinais de temperatura da evaporadora e o outro envia sinais do ar que é refrigerado...ficam na evaporadora e são chamados de termístores ..substituiram os termostatos ... não seiqual cidade ou região que vc está mas se vc ligar 0800 55 44 66 vc fala com a loja mais próxima de vc da springer chamada totaline,tenha em mãos o modelo do condicionador,geralmente eles tem um tecnico instalador conhecido ou terceirizado que dá assistencia em seus condicionadores ,fale com o tecnico e dependendo do modelo tem esses sensores no estoque,se não tiver eles pedem pra vc tem também esses sensores pra vender ..não custam muito caro

      dá um retorno pra gente boa sorte um gradne abraço jairo
      Valeu amigo pela informação..fiz a retirada do sensor fiz uma limpeza com um pano limpo e coloquei no lugar de novo e ate agora o ar ñ apresentou o problema..caso ele volte a repeti o problema eu vou fazer a troca do sensor..mais valeu..mk

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Mayko Inacio Ver Post
        Valeu amigo pela informação..fiz a retirada do sensor fiz uma limpeza com um pano limpo e coloquei no lugar de novo e ate agora o ar ñ apresentou o problema..caso ele volte a repeti o problema eu vou fazer a troca do sensor..mais valeu..mk
        beleza mayko,fico contente ..fica valendo a informação do telefone se vc precisar é só ligar ..a loja é da rede de assistencia springer e eles tem peças de reposição de toda linha da springer...

        Comment