aparece esse erro e1 na maquina carrier xpower inverter de 18000 btus, cabos de comando estao tudo certos
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
erro e1 na maquina carrier xpower inverter 18000 btu
Collapse
X
-
Postado originalmente por jefferson121 Ver Postaparece esse erro e1 na maquina carrier xpower inverter de 18000 btus, cabos de comando estao tudo certos
-
erros inverter
Display Indicação do status / erro ocorrido E0 Erro parâmetro da EEPROM. E1 Proteção contra falha de comunicação entre as unidades. E2 Erro de sinal de tensão. E3 Velocidade do ventilador da evaporadora fora de controle. E5 Sensor de temperatura da condensadora ou do ambiente aberto ou em curto circuito. E6 Sensor de temperatura da evaporadora ou do ambiente aberto ou em curto circuito. P0 Proteção contra alta corrente no módulo Inverter (IGBT). P1 Proteção contra sobretensão ou voltagem muito baixa. P2 Proteção contra alta temperatura do compressor. P4 Erro na placa Inverter do compressor.
Diagnóstico e Solução
Diagnóstico de erro e solução E1 (proteção de comunicação das unidades interna/externa)
Desconecte a fonte de alimentação, após 1 minuto, conecte a fonte de alimentação, ligue a unidade com o controle remoto
A unidade funciona normalmente?
Verifique a fiação elétrica entre a unidade interna e externa. A conexão de L, N, S e aterramento está correta e firme sem emendas? se tiver emendas nos fios ja não funciona pode até funcionar por um tempo depois para. tem de ter aterramento.
O LED4 (vermelho) na PCB externa acende e o LED1 (amarelo) está piscando?
A alimentação de tensão e as conexões estão boas? Verifique a fiação elétrica na PCB externa comparando com a placa ligada. A conexão está boa?
Corrija a conexão.
Desconecte a fonte de alimentação, após 1 minuto, conecte a fonte de alimentação, ligue a unidade com o controle remoto
A unidade funciona normalmente?
Verifique a fiação elétrica entre a unidade interna e externa. A conexão de L, N, S e aterramento está correta e firme?
O LED4 (vermelho) na PCB externa acende e o LED1 (amarelo) está piscando?
A alimentação de tensão e as conexões estão boas? Verifique a fiação elétrica na PCB externa comparando com a placa ligada. A conexão está boa?
Diagnóstico e solução E2 (erro do sinal de tensão)
Diagnóstico e solução E3 (velocidade do ventilador interno fora de controle)
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja boa e corrija a conexão
A PCB interna está defeituosa. Substitua a PCB interna.
A fonte de alimentação e a fixação dos conectores estão boas?
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Repare o conector e reconecte.
O conector do motor do ventilador interno e a conexão estão boas?
A tensão está sendo aplicada ao motor do ventilador?
A PCB interna está com defeito. Substitua a PCB interna.
Substitua o motor do ventilador interno.
Não
Não
Sim
Sim
Repare o conector e reconecte.
O conector do sensor de temperatura externo e a conexão estão boas?
Substitua o sensor e verifique se E5 é mostrado outra vez?
Substitua a e-box externa.
Diagnóstico e solução E5 (Circuito aberto ou em curto-circuito do sensor de temperatura do condensador ou ambiente externo).
54 Manual de Serviço X-Power Inverter - A - 04/11
Não
Sim
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja normal ao usar as unidades
A fonte de alimentação está boa?
Verifique o compressor
Diagnóstico e solução E6 (Circuito aberto ou em curto-circuito do sensor de temperatura do evaporador ou ambiente interno).
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Repare o conector e reconecte.
Repare ou corrija o conector ou a conexão.
A conexão do sensor de temperatura interno e do sensor do evaporador está boa?
Todas as conexões na PCB e entre a PCB e o compressor estão boas?
Substitua o sensor e verifique se E6 é mostrado outra vez?
Substitua a PCB externa e depois realimente. A falha é eliminada?
Substitua a PCB interna.
Verifique o compressor
Diagnóstico e solução P0 (Proteção contra corrente excessiva IGBT).
Diagnóstico e solução P1 (Proteção contra sobretensão ou tensão muito baixa).
4 - Eletroeletrônica (continuação)
55Manual de Serviço X-Power Inverter - A - 04/11
Sim
Sim
SimSim
SimNão
Não
Não Não
NãoO protetor está normal?
O volume de circulação de refrigerante está normal?
Verifique a PCB externa principal. Existe algum problema?
A anormalidade é a mesma após a carga de gás?
A conexão está boa?
O compressor funciona?
Substitua o protetor.
Carregue refrigerante
Substitua a PCB externa.
Verifique o sistema do refrigerante (tal como, entupimento do tubo capilar, etc)
Reconecte e teste novamente.
Diagnóstico e solução P2 (Proteção contra alta temperatura do compressor).
Não
Não
Sim
Reconecte e tente novamente.
A conexão de compressor está boa? A sequência da fiação elétrica está correta? A faixa de tensão está adequada?
Se o problema ocorrer outra vez, verifique se a resistência da bobina do inversor do compressor está correta?
Substitua o inversor do compressor.
Comment
-
No meu caso este problema foi causado por um conector solto do borne da bobina/transformador, o fio solto estava ao lado do borne, logo acima do compressor.
Para verificar tem que remover a tampa superior e a tampa frontal.
Para consertar basta ligar o fio solto ao borne.
Resolveu no Springer Inverter de 12.000 BBTUs, o equipamento ficou 100%, sem erros e gelando bem.
Antes de conectar o fio solto ao borne certifique-se que o disjuntor de alimentação esteja desligado.
Comment
-
Se estiver na garantia, liga para 0800 887 6707 mesmo instalado com autorizado ou não, eles tem o dever de arrumar é material que veio da fabrica assim..
Cobra eles, ou bota no pau sem DÓ, meu ar foi instalado no primeiro dia já apareceu o error E1, conversei com eles, amanhã eles vão arrumar, se dizer que foi culpado do instalador não autorizado, meu advogado entra em ação e consigo 2 ar condicionado de graça =)
Comment