estou com um problema queria uma dica pois só esta ventilando e no condensador não liga o compressor a pressão esta em 70 psi com compressor desligado parece falta de fluido sim mas o compressor não liga pra mim testar a amperagem ou a pressão correta de trabalho , sera que tem algum pressostato no condensador ou qual deve ser a causa ou os testes a serem feito obrigado
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
split só ventila
Collapse
X
-
Postado originalmente por Flavioclimatizacao Ver Postestou com um problema queria uma dica pois só esta ventilando e no condensador não liga o compressor a pressão esta em 70 psi com compressor desligado parece falta de fluido sim mas o compressor não liga pra mim testar a amperagem ou a pressão correta de trabalho , sera que tem algum pressostato no condensador ou qual deve ser a causa ou os testes a serem feito obrigado
vc percebeu algum sinal de vazamento principalmente nas flanges em alguns casos liguei direto ...mas isso vc tem que ter cuidado...e conhecer o equipamento ...provavelmente é falta de gas ..por essa pressão estar tão baixa ..em alguns casos hoje em dia quase todo compressor não parte justamente pelo pressostato de baixa estar aberto pela baixa pressão..existem alguns condicionadores que tem uma placa com reset e que alimentam as bobinas de uma contatora que atua o compressor ...uma das terminais da bobina de atuação da contatora está em serie com os pressostato e sensores vc tem que jampear pra atuar a contatora ou o compressor direto e fazer a carga de gas ...já aconteceu comigo ...vc tem que conhece o equipamento ..ou ligar no departamento tecnico de campo e aplicação desse condicionador pro pessoal te passar o passo a passo de como fazer isso..não é um bicho de 7 cabeças ..se vc quiser me envie uma MP que eu te passo meu telefone e se vc estiver de frente do condicionador com a parte de acionamento aberta dá pra fazer por telefone ...eu acho né? boa sorte um grande abraço jairo
-
Prezado,suas informações são ambiguas, sempre que solicitar um auxilio, forneça o maior numero de informações do equipamento e instalação.
O equipamento é inverter?
Quais as caracteristicas da instalação?
Qual a marca do equipamento?
Etc...
Quanto mais informações você enviar, fica mais fácil de ajudar.
Comment
-
Postado originalmente por Zerograu Ver PostPrezado,suas informações são ambiguas, sempre que solicitar um auxilio, forneça o maior numero de informações do equipamento e instalação.
O equipamento é inverter?
Quais as caracteristicas da instalação?
Qual a marca do equipamento?
Etc...
Quanto mais informações você enviar, fica mais fácil de ajudar.
Comment
-
Jairo, lá vou eu perguntar denovo hehe.
Estou com um problema parecido.
Fui solicitado para retirar um aparelho de lugar e instalar em outro. Quem instalou não foi eu.
Chegando lá, me deparei com um YORK 18.000 Q/F com mais ou menos 30 metros de tubulação de alumínio, cheio de soldas.
Segundo o cliente, está instalado a 1 ano e neste verão não foi ligado ainda.
Quando fui fazer o procedimento para recolher o Gás, o equipamento nem ligava, ou melhor, evaporadora ligava e quando ía partir o compressor desarmava o disjuntor (20A).
Verifiquei que o equipamento estava sem gás nenhum. Então somente retirei e irei instalar na semana que vem.
Será que ele não partiu pois estava sem gás nenhum ou deve ter algum problema no compressor? Apenas conferi a fiação e troquei o capacitor, mas mesmo assim ele não partiu.
No aguardo.
Forte abraço.
Comment
-
Postado originalmente por Diego Clima Electric Ver PostJairo, lá vou eu perguntar denovo hehe.
Estou com um problema parecido.
Fui solicitado para retirar um aparelho de lugar e instalar em outro. Quem instalou não foi eu.
Chegando lá, me deparei com um YORK 18.000 Q/F com mais ou menos 30 metros de tubulação de alumínio, cheio de soldas.
Segundo o cliente, está instalado a 1 ano e neste verão não foi ligado ainda.
Quando fui fazer o procedimento para recolher o Gás, o equipamento nem ligava, ou melhor, evaporadora ligava e quando ía partir o compressor desarmava o disjuntor (20A).
Verifiquei que o equipamento estava sem gás nenhum. Então somente retirei e irei instalar na semana que vem.
Será que ele não partiu pois estava sem gás nenhum ou deve ter algum problema no compressor? Apenas conferi a fiação e troquei o capacitor, mas mesmo assim ele não partiu.
No aguardo.
Forte abraço.Last edited by jairo bertoni; 10/01/13, 23:09.
Comment
-
Bom dia,
Esses dias, tive um problema parecido ao ser solicitado para um serviço. Split Midea 12000btus ( convencional )
1 - verifiquei a pressão e estava abaixo de 10psi
2 - Recolhi o pouco gás que havia para a condensadora.
3 - Injetei nitrogênio na linha e verfiquei que havia vazamento na porca de alta da evaporadora.
4 - Despressurizei a linha, soltei a porca, refiz o flange e apertei novamente.
5 - Pressurizei novamente com nitro e verfiquei que o vazamento havia sido sanado.
6 - Despressurizei a linha e fiz o vácuo.
7 - Fiz recarga de gás com 500gr de R22 ( fabricante pede 460gr 0
Após isso o ar esta gelando que é uma maravilha, cliente satisfeito.
Espero ter ajudado, no meu caso foi vazamento.
Comment