Após a instalação do aparelho, a temperatura mínima que o ar condicionado Samsung Crystal 12.000 Btu atinge é 24 C.
Ou seja, se colocarmos a temperatura visada em 22 C, o compressor fica o tempo todo ligado e nunca atingirá a temperatura desejada.
Acionei a empresa e refizeram todo o carregamento do gás de acordo com o manual de instalação e não resolveu.
A tubulação tem 10 m e, foram adicionados 1050 g de gás R22, 950g + 5*20g (20 g para cada metro adicional acima de 5 metros, conforme indicado no manual de instalação).
A pressão do circuito de baixa, indicada no manômetro, era de 60 inHg (0,20 MPa).
Segundo o técnico, esta é a pressão de trabalho da maioria dos ar condicionados do mercado.
Porém, a pressão impressa na etiqueta do aparelho é de 0,63 MPa, ou seja 3 vezes mais.
Com o compressor ligado a corrente era de 5,2 A, conforme indicado no manual do fabricante.
Acompanhei toda a operação de carregamento do gás, que foi feita conforme o manual de instalação (retirada de todo o gás, vácuo a -76cmHg=-30 inHg e adição de 1050 g de gás).
Será que o baixo rendimendo do aparelho está relacionado a pressão de 0,20 MPa, quando deveria ser 0,63 MPa?
Obs.: As pressões foram medidas com o aparelho funcionando.
Agradeço antecipadamente,
Cid Rodrigues
Ou seja, se colocarmos a temperatura visada em 22 C, o compressor fica o tempo todo ligado e nunca atingirá a temperatura desejada.
Acionei a empresa e refizeram todo o carregamento do gás de acordo com o manual de instalação e não resolveu.
A tubulação tem 10 m e, foram adicionados 1050 g de gás R22, 950g + 5*20g (20 g para cada metro adicional acima de 5 metros, conforme indicado no manual de instalação).
A pressão do circuito de baixa, indicada no manômetro, era de 60 inHg (0,20 MPa).
Segundo o técnico, esta é a pressão de trabalho da maioria dos ar condicionados do mercado.
Porém, a pressão impressa na etiqueta do aparelho é de 0,63 MPa, ou seja 3 vezes mais.
Com o compressor ligado a corrente era de 5,2 A, conforme indicado no manual do fabricante.
Acompanhei toda a operação de carregamento do gás, que foi feita conforme o manual de instalação (retirada de todo o gás, vácuo a -76cmHg=-30 inHg e adição de 1050 g de gás).
Será que o baixo rendimendo do aparelho está relacionado a pressão de 0,20 MPa, quando deveria ser 0,63 MPa?
Obs.: As pressões foram medidas com o aparelho funcionando.
Agradeço antecipadamente,
Cid Rodrigues