Samsung Crysal 12.000 Btu com baixo rendimento

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Samsung Crysal 12.000 Btu com baixo rendimento

    Após a instalação do aparelho, a temperatura mínima que o ar condicionado Samsung Crystal 12.000 Btu atinge é 24 C.
    Ou seja, se colocarmos a temperatura visada em 22 C, o compressor fica o tempo todo ligado e nunca atingirá a temperatura desejada.

    Acionei a empresa e refizeram todo o carregamento do gás de acordo com o manual de instalação e não resolveu.
    A tubulação tem 10 m e, foram adicionados 1050 g de gás R22, 950g + 5*20g (20 g para cada metro adicional acima de 5 metros, conforme indicado no manual de instalação).
    A pressão do circuito de baixa, indicada no manômetro, era de 60 inHg (0,20 MPa).
    Segundo o técnico, esta é a pressão de trabalho da maioria dos ar condicionados do mercado.
    Porém, a pressão impressa na etiqueta do aparelho é de 0,63 MPa, ou seja 3 vezes mais.

    Com o compressor ligado a corrente era de 5,2 A, conforme indicado no manual do fabricante.
    Acompanhei toda a operação de carregamento do gás, que foi feita conforme o manual de instalação (retirada de todo o gás, vácuo a -76cmHg=-30 inHg e adição de 1050 g de gás).

    Será que o baixo rendimendo do aparelho está relacionado a pressão de 0,20 MPa, quando deveria ser 0,63 MPa?

    Obs.: As pressões foram medidas com o aparelho funcionando.

    Agradeço antecipadamente,

    Cid Rodrigues

  • #2
    cara depende onde fica ele deveria ficar entre 65 psi

    Comment


    • #3
      Boa noite me perece que vc ficou verificando o serviço mas não foi mencionado o superaquecimento que é a forma mais precisa de verificar a carga de refrigerante pois a pressão varia muito outra coisa é o equipamento foi dimensionado de forma correta boa sorte

      Comment


      • #4
        Como foi dito pelo Riva, é capaz de seu equipamento não estar corretamente dimensionado. Se todos os parâmetros de funcionamento estiverem de acordo e ainda assim não atinge a temperatura desejada, é sinal de que o fluxo de calor produzido no ambiente mais o fluxo de calor que entra pelas paredes, teto, insolação, etc., é maior do que a quantidade de calor que o aparelho consegue retirar por hora.

        Comment


        • #5
          O quarto onde o ar condicionado está instalado tem 16 m2 e não possui incidência de calor proveniente do sol.
          A noite, a temperatura mínima não cai abaixo de 24 C.
          Já acionei a garantia da Samsung.
          Ficaram de ir na sexta-feira, vamos aguardar...

          Comment


          • #6
            Prezado, Verifique possiveis restrições na linha de sucção tais como: amassamentos (geralmente e curvas) algum solido dentro da tubulação ou diâmetro da tubulação fora da especificação. por exemplo um amassamento antes do ponto de medição pode dar leituras no manômetros fora da especificação.