Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Tecnico de Instalação e Manutenção.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Tecnico de Instalação e Manutenção.

    Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Ar Condicionado Split/Janela.
    Contato: Nextel.21-77654994 ID125*66501 Edilberto

  • #2
    estou no ramo a pouco tempo e gostaria de saber, porque o ar lg 12.00 btus não esquenta ele é quente e frio e as vzs não funciona,

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por mauricio oliveira Ver Post
      estou no ramo a pouco tempo e gostaria de saber, porque o ar lg 12.00 btus não esquenta ele é quente e frio e as vzs não funciona,
      Verifique os seguintes ítens:
      1- Fiação de comando se está ligado corretamente.
      2- verifique se as válvulas da condensadora estão abertas.
      3- Verifique a carga de refrigerante, desligado o manômetro deverá indicar mais de 100 lbs, em operaração a sucção deverá estar entre 65 e 76 lbs.
      4- Verifique o termistor da serpentina do evaporador, pois ele comanda o ventilador quando a serpentina atinge a temperatura ideal de calefação.
      5- Verifique as informações do controle remoto se estão setadas corretamente.
      6- Verifique a tensão de alimentação, deve ser de 220V.
      7-Verifique os condutores de alimentação estão nas bitolas recomentadas pela NBR 5410 da ABNT, a bitola mínima deve ser de 2,5mm2, em caso da distancia entre o quadro de distribuição e o equipamento ser superior a 20m a bitola deve ser calculada em função da queda de tensão.
      8- Verifique as distancias entre o evaporador e condensador estão de acordo com as informações do fabricante.