Amigos, sou novo no fórum e estou com um problema e espero que alguem me ajude, este split funciona normalmente na opção frio, mas quando passo para o aquecimento o ventilador da evaporadora simplesmente para, provavelmente é na pcb, mas alguém sabe em que parte?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Springer Maxiflex 7000 modelo 38MQA007515MS
Collapse
X
-
Postado originalmente por Telmo Ribeiro Ver PostAmigos, sou novo no fórum e estou com um problema e espero que alguem me ajude, este split funciona normalmente na opção frio, mas quando passo para o aquecimento o ventilador da evaporadora simplesmente para, provavelmente é na pcb, mas alguém sabe em que parte?
-
Amigos, muito obrigado pela ajuda, mas depois de me concentrar no problema (mesmo sem esquema elétrico que não encontrei, rs), descobri o problema. Este residia num pequeno triac que alimenta o motor da evaporadora. Pronto, troquei o danadinho e as coisas funcionaram que foi uma beleza, rs.
De qualquer forma fica aqui esta minha experiência, para que se alguém tiver o mesmo problema já saiba como conserta-lo. Um abraço.
Comment
-
Um tópico resolvido
Era um triac, um misero transistorzinho, esses eletronicos tão complicado, ora funciona ora, ora !!
Pois é!
O teste destes é complicado pra quem não tem conhecimento.
Só trocando e não precisa ser o mesmo (original), basta ser equivalente respeitando os parametros. Pode mudar a posição dos terminais e o tamanho da peça, por isso preste atenção na troca senão a coisa pode complicar.Last edited by skinkas; 26/06/12, 22:16.