Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Altura da instalação

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Altura da instalação

    Alguém já discutiu sobre a altura correta de instalação de um aparelho de AR CONDICIONADO?
    Considerando a física dos gases, em um ambiente fechado com tres metros de pé direito ou altura, qual seria a melhor altura da instalação?
    Digamos ainda que este aparelho seja quente e frio.
    Pra pensar e discutir, todos nos vamos ganhar!

    ABRAÇOS.

    SKINKAS.

  • #2
    Para cada 3 metros de desnível entre evaporadora e condensadora, deve ser instalado um sifão na linha de sucção. Além disso, existe um desnível máximo para cada aparelho, de acordo com a capacidade. Dependendo desta distância, o diâmetro da tubulação precisa ser reduzido para alcançar a velocidade correta de fluxo de fluido. Existem cálculos apropriados para isso. Estes cálculos levam em conta a distância horizontal, o desnível (distância vertical) e as singularidades: curvas, cotovelos, luvas e registros existentes na linha, que ocasionam perda de carga. Se a tubulação não for corretamente dimensionada nestes casos, o óleo do sistema não retorna para o compressor, que poderá travar ou queimar.
    Já vi muitos casos em que o compressor queima, o mecânico troca, queima de novo, troca de novo, e o cara não sabe por quê.

    Comment


    • #3
      a evaporadora mini split acho fica melhor mais baixo tipo acima da porta,a porta é 2,10 mts deixa uns 10 ou 20 cm acima.porque o ar frio desce, e o ar quente tem tendência a subir.

      Comment


      • #4
        Altura da evaporadora dentro de um ambiente com pé direito de 3m, é isso? Não tinha entendido a pergunta ainda, quando postei minha resposta, como devem ter notado.
        Sendo esta a questão, minha opinião é de que se instale a evaporadora o mais alto possível, deixando-se apenas o espaço suficiente para manutenção. A maioria dos fabricantes recomenda nos seus manuais de instalação uma distância de 150mm abaixo do forro, aproximadamente.

        Comment


        • #5
          Percebi que em vários manuais há altura mínima do chão, que dependendo de fabricante varia entre 2,00 / 2,20 mts, e não existe uma altura máxima. Então, acredito que para o ciclo frio, não há limite de altura para ser instalado a evaporadora. Corrijam-me se estiver errado!
          Diego.

          www.climaelectric.com.br

          Comment


          • #6
            O propósito é essencialmente este mesmo, discutir essa tal altura, que na minha opinião deva ficar entre as partes, digo, no caso ou em qualquer, a 1,70 m, acreditando que a altura média do brasileiro e a altura que o "colchão de ar" deva economizar energia com tempo menor de funcionamento do aparelho.

            SKINKAS.

            Comment


            • #7
              Como a pergunta se trata de um ambiente fechado, a altura da evaporadora consiste na altura media do brasileiro, como o skinkas postou, por outro lado, a influência no desempenho dessa maquina esta tambem na posição das aletas direcionadas inicialmente para baixo,fazendo com que a carga de ar frio que é mais pesada force a subida rapida do ar quente para troca termica mais rapida.

              Comment


              • #8
                como consta em vários manuais

                Em vários manuais de instalação que li encontrei altura mínima de 1,70mts, que pra mim é a ideal.

                Comment


                • #9
                  Prezados boa noite.
                  A instalação tem sim altura máxima permitida, consultem manuais. Por ser o ar frio mais denso torna-o mais pesado, logo o mesmo tende a descer, já o ar quente é menos denso e este então sobe, por isso os evaporadores ficam na parte superior.
                  Existe uma propriedade dos evaporadores chamada de raio de alcance e este está condicionado ao conjunto moto-ventilador, é este que limita a altura, pois pode-se ter um determinado evaporador (por exemplo) que tenha seu raio de alcance menor ou igual a 2,5m.
                  Se olharmos bem os manuas os mesmos diz o seguinte: Altura máxima permitida (X: Depende de cada Fabricante), comprimento máximo permitido (Idem Altura), porém se caso o evaporador estiver instalado abaixo da unidade condensadora deve-se instalar um sifão a cada (X: metros) Consulte manual do fabricante, já se o evaporador estiver acima do condensador, deve-se instalar um cotovelo invertido no tubo de sucção que impeça um possível escorrimento do fluído refrigerante caso este venha mudar de estado de vapor para líquido, acreditem isso é possível. Este assunto de distância e desnível vai muito alem, mas não é difícil de entender.
                  Li aqui que a tubulação deve ser diminuída caso a comprimento ultrapasse a distância padrão, isso não é verdade, o diâmetro deve ser aumentado, pois devemos manter a velocidade sem contudo perder vazão, pois de que adiante ter velocidade mas não ter volume de fluido refrigerante suficiente para expandir e remover calor do ambiente.

                  Em fim, tudo o que estamos discutindo aqui, tem nos manuais. Falo aqui como um usuário do fórum, porém fabricante de Condicionadores de AR HITACHI.
                  Atenciosamente.
                  Edilson R Silva
                  Instrutor Técnico.

                  Comment


                  • #10
                    Boa tarde.
                    Pense que antes de tudo deve-se instalar o aparelho adequado para cada tipo de ambiente.
                    No caso de pé direito muito altos entendo que o Hi Wall não seria o mais indicado, pois se ficar muito distante do teto pode se formar um,a bolsa de ar quente e o sensor de retorno ficaria prejudicado lendo uma temperatura elevada aumentando o trabalho do sistema e consecutivamente o consumo de energia.
                    Fico com a opinião acima de ficar a 15 cm do teto/forro e se possível 2,30 do piso.
                    Vale tbm observar a posição de instalação no ambiente para que o ar insuflado não retorne antes que atenda a toda área a ser atendida.

                    Comment


                    • #11
                      Postado originalmente por Clenilson C Marconsin Ver Post
                      Boa tarde.
                      Pense que antes de tudo deve-se instalar o aparelho adequado para cada tipo de ambiente.
                      No caso de pé direito muito altos entendo que o Hi Wall não seria o mais indicado, pois se ficar muito distante do teto pode se formar um,a bolsa de ar quente e o sensor de retorno ficaria prejudicado lendo uma temperatura elevada aumentando o trabalho do sistema e consecutivamente o consumo de energia.
                      Fico com a opinião acima de ficar a 15 cm do teto/forro e se possível 2,30 do piso.
                      Vale tbm observar a posição de instalação no ambiente para que o ar insuflado não retorne antes que atenda a toda área a ser atendida.
                      hoje em dia quase todos os modelos operam no máximo até 4 metros principalmente os PT e K7 já os de parede(hi wall) que foram pensados e projetados na sua aplicação para residencias cujo pé direito vai a te´os 3 metros então operam bem sem perda de rendimento instalados a 2.6 mts a 2.7 mts da lage /forro .abraço

                      Comment

                      Working...